Vespa1, Все. Розетки. Под УЗО. И свет тоже.
23.08.2018 в 11:40:33
Vespa1, Все. Розетки. Под УЗО. И свет тоже.
23.08.2018 в 11:54:02
Vespa1 написал: с учётом всего вышеизложенного Вами переделал схему.
Нет. Всё плохо. Разбросайте все линии равномерно под всеми УЗО. Отдельное УЗО на освещение - дебилизм, у Вас 3 линии освещения, вот и раскиньте по одной линии освещения под каждое УЗО.
Грубый, но справедливый
23.08.2018 в 13:30:47
Vadim 161, а данное распределение? И на сколько должны быть УЗО?

23.08.2018 в 14:06:25
Уже лучше. УЗО на 63А 30мА.
Грубый, но справедливый
23.08.2018 в 14:12:22
ebf, а почАму ? Какой Вы у нас экономный :)
Грубый, но справедливый
23.08.2018 в 14:18:08
Vadim 161, Ну их хватит .Экономия путь к богатству :)
23.08.2018 в 14:22:16
Vadim 161 написал: а почАму
Я бы, если честно 2 УЗО бы и поставил на всё: по 7 АВ - норм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2018 в 14:26:50
А у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов. Не спрашивайте откуда она взялась :)
ebf написал: Экономия путь к богатству :)
Таки древняя еврейская мудрость ? :)
Грубый, но справедливый
23.08.2018 в 15:28:26
Vadim 161, TAB, ebf, на сколько я знаю суммарная мощность группы автоматов не должна превышать номинал УЗО или должна быть выше на ступень, суммарная мощность одной группы автоматов составляет 74А, есть смысл ставить УЗО на 80А? И что лучше поставить на ввод в квартиру, рубильник или автомат на 50А, при учёте, что в коридорном щитке стоит ДИФ на ввод 50А (100mA) силективный?