26.08.2018 в 22:48:47

kWolf написал: вы можете указать какой конкретно зажим надо взят? У этой фирмы огромный ассортимент.

давайте еще раз уточним - с какого сечения Al вы переходите на какое сечение Cu ? ассортимент, на самом деле, не очень большой берите TTD 041, он универсальный для обычных ответвлений

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

kWolf
kWolf
Новичок

Регистрация: 23.08.2018

Москва

Сообщений: 21

26.08.2018 в 23:15:03

ZooZoo, померил кабель бронированный: 2,5мм2. Так что наверно буду соединять медь 2,5мм2 и 4мм2 алюминий. Хотя не уверен, может для воздушки просто возьму Nym 2,5, уберу в гофру и подвешу на тросе, там пролет всего метра 4 получается.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 23:23:06

kWolf написал: может для воздушки просто возьму Nym 2,5, уберу в гофру и подвешу на тросе, там пролет всего метра 4 получается.

нет купите АВТ 6мм2, как вам советовали и тогда TTD 041 хорошо подойдут

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 23:25:54

kWolf написал: пролет всего метра 4 получается

4м - это нормально, можно сразу медный кабель, да

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

27.08.2018 в 08:45:56

kWolf написал: может для воздушки просто возьму Nym 2,5

А сразу броню на тросе на этих четырёх метрах нельзя подвесить? Тогда не будет лишних соединений. Или есть какие-то ограничения?

0
kWolf
kWolf
Новичок

Регистрация: 23.08.2018

Москва

Сообщений: 21

27.08.2018 в 09:01:56

ВТБ!, ха ха, а это кстати мысль. Посмотрю, если хватить брони, может действительно и воздушку из ее сделаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

28.08.2018 в 00:30:17

kWolf написал: Как Вам такая схема?

Вам уже несколько раз писали, что нельзя совмещать нули разных линий, ..... опять 25.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

28.08.2018 в 08:08:57

BV написал: нельзя совмещать нули разных линий

По нормам нельзя - и некоторые причины такого запрета очевидны. Но в данном конкретном случае можно защитить эту линию общим УЗО номиналом 30мА и одним общим трёхполюсным ЗА. Исключить возможность вмешательства в эту схему - организацией отдельного щитка для этой линии.

То есть, многие очевидные проблемы объединения нулей мы отсекли. Какие остались?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

28.08.2018 в 10:58:08

ВТБ! написал:

BV написал: нельзя совмещать нули разных линий

По нормам нельзя - и некоторые причины такого запрета очевидны. Но в данном конкретном случае можно защитить эту линию общим УЗО номиналом 30мА и одним общим трёхполюсным ЗА. Исключить возможность вмешательства в эту схему - организацией отдельного щитка для этой линии.

То есть, многие очевидные проблемы объединения нулей мы отсекли. Какие остались?

ВТБ!, Если это не СИП, где безразрывные отводы можно сделать прокалывающими сжимами - то мне эта идея не особо нравится.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

28.08.2018 в 18:43:37

BV написал: Если это не СИП, где безразрывные отводы можно сделать прокалывающими сжимами - то мне эта идея не особо нравится.

То есть, цельный кабель до сарая и АВТ до последнего фонаря на освещение. Мне тоже идея с разрывами кабеля без перчаток несимпатична - "насосёт" воды легко и просто.

kWolf, Кстати, не поскупитесь на пару перчаток - для кабеля на поверхности это много важнее, чем для кабеля в земле.

0
kWolf
kWolf
Новичок

Регистрация: 23.08.2018

Москва

Сообщений: 21

28.08.2018 в 23:01:11

BV, я принял к сведению, ваше рекомендацию. ВТБ!, спасибо за наводку. Не знал про перчатки, раньше пользовался только обычной термоусадкой. Думаю отличное решение для герметизации соединения. Сейчас конечный вариант такой: Сделаю 2 линии, одна на сарай из бронированного кабеля 2,5х3 в гофре (просто уже есть в наличии) и вторая из Nym в пнд трубе (показалось самым оптимальным решением). Все это дело смонтирую по забору, до забора сделаю воздушку на тросе. Обе линии подключу через автоматы и узо. К такому варианту есть замечания?