Aleksandr1987
Aleksandr1987
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 34

28.08.2018 в 17:44:54

Всем привет, помогите разобраться. Ситуация: мне поставили 2-х фазный нагреватель 5 квт для домашней системы вентиляции, схему по прокладке проводов мне дали см. приложение, но я одного не могу понять, что делать с нулем, как это все расключить в щитке (сколько полюсов должно быть у автомата, какой номинал и соответственно как подключить к УЗО). Спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140032

28.08.2018 в 18:03:56

Похоже что нагреватель на 380 вольт и питается линейным напряжением от двух фаз. В принципе именно на него достаточно 2П АВ и было бы достаточно 2П УЗО, если бы не кнопка ТЕСТ, которая питается от 220вольт, а от 380 или сгорит, или будет некорректно проверять УЗО. Поэтому УЗО - 4П, из них использовать два, если только на нагреватель. Если же на весь щит - то ноль использовать также... один полюс останется свободен

Далее, схема вызывает сомнения - если на разьеме VRS обьединенные клеммы L1L1 и NN - то по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах. Далее - от чего питается вентилятор, в частности, что подается на клемму U ? Какие токи вентилятора (и пульсера), чем их защищать? Вент нельзя защищать автоматом нагревателя никак. Где паспорт на все это? Где полная схема подключения, которая должна содержать и АВ и УЗО... ?

Короче - трясите тех, кто Вам дал эту чудо-схему.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.08.2018 в 18:33:41

BV написал: по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах.

Это питание катушки - А1 и А2 .

0

И это пройдёт ...

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2194

28.08.2018 в 18:41:52

хорошо бы фото увидеть этого нагревателя!.....

0
Aleksandr1987
Aleksandr1987
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 34

28.08.2018 в 18:53:04

Ну полной схемы как раз таки нет, просто сказали какие провода куда кинуть, ESB 20-20 это релеха которая обеспечивает то что без включениямвентилятора не включится нагреватель, фото нагревателя нет, есть фото наклейки

0
Aleksandr1987
Aleksandr1987
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 34

28.08.2018 в 18:54:07

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140032

28.08.2018 в 19:20:01

serj12 написал:

BV написал: по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах.

Это питание катушки - А1 и А2 .

serj12, Спасибо. Я прошляпил АББ шный контактор :killyourselfbywall:

Есть-ли защита вентилятора в VRS ?

0
Aleksandr1987
Aleksandr1987
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 34

28.08.2018 в 19:27:24

BV, да

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140032

28.08.2018 в 19:39:49

Aleksandr1987, УЗО 4П 16-25А/30ма и 2П АВ 16А

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2194

28.08.2018 в 19:40:35

ну может питание и 380, но потребители то 220?......это же не промышленное оборудование!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140032

28.08.2018 в 19:44:30

alex50 написал: ну может питание и 380, но потребители то 220?......это же не промышленное оборудование!

alex50, схему посмотрите

0