28.08.2018 в 21:44:45
мудрые электрики, дайте совет.
можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?
На лесничной площадке в распределительном щитке стоит автомат на 32А от него провод 6мм2
Почему рассматриваю такой вариант:
Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке
В коммутации электрощита часто используют НШВИ(2) для соединения автоматов
Из инструментов есть КВТ ПКВк-10 для наконечников
28.08.2018 в 21:48:52
Нельзя, нужно менять кабель.
28.08.2018 в 21:53:15
maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?
Конечно же нет. НШВИ для этого абсолютно никак не предназначены. Наращивать только гильзами ГМЛ, опрессовывать пресс клещами типа ПК-16У, ПГР-70 и прочими подобными
Грубый, но справедливый
28.08.2018 в 21:59:20
maxim.ak написал: Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке
Допускается не обжим, а опрессовка. НШВИ точно не для вашего случая.
maxim.ak написал: В коммутации электрощита часто используют НШВИ(2) для соединения автоматов
Для соединения проводов, вставляемых в автоматы.
28.08.2018 в 21:59:26
Vadim 161 написал:
maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?
Конечно же нет. НШВИ для этого абсолютно никак не предназначены. Наращивать только гильзами ГМЛ, опрессовывать пресс клещами типа ПК-16У, ПГР-70 и прочими подобными
Vadim 161, стандартные гильзы ГМЛ которые 30 мм? а в самих гильзах провод заводится на всю длинну гильзы? и тогда какого диаметра посоветуете гильзу?
28.08.2018 в 22:00:16
bnmuyt, да вы правы, конечто опресовка :)
28.08.2018 в 22:01:47
maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке? На лесничной площадке в распределительном щитке стоит автомат на 32А от него провод 6мм2 Почему рассматриваю такой вариант: Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке
спаяйте и в термоусадку
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.08.2018 в 22:04:16
maxim.ak написал: bnmuyt, да вы правы, конечто опресовка :)
И вы правы. :) НШВИ как соединение само по себе скорее обжим, чем опрессовка.
28.08.2018 в 22:12:14
ZooZoo, да этот вариант тоже возможен. Но он более сложный и муторный в исполнении)
Vadim 161,кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?
28.08.2018 в 22:14:03
поменять от греха!.....
28.08.2018 в 22:16:11
Купите пк-16у и гмл-п от квт.
Отличный вариант.
28.08.2018 в 22:20:27
maxim.ak написал: стандартные гильзы ГМЛ которые 30 мм? а в самих гильзах провод заводится на всю длинну гильзы? и тогда какого диаметра посоветуете гильзу?
Да. Прессовать стык-в стык. Гильза - четверка.
Грубый, но справедливый
28.08.2018 в 22:21:39
ZooZoo написал: спаяйте и в термоусадку
Если паять, то только с хорошем бандажом из жилы 1,5 квадрата.
maxim.ak написал: кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?
Думаю нет, усилия нужны будут просто не реальные.
Грубый, но справедливый
28.08.2018 в 22:45:46
Vadim 161 написал:
ZooZoo написал: спаяйте и в термоусадку
Если паять, то только с хорошем бандажом из жилы 1,5 квадрата.
maxim.ak написал: кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?
Думаю нет, усилия нужны будут просто не реальные.
Vadim 161,
Надо не думать а смотреть в паспорт изделия от производителя .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.