Аватар пользователя
maxim.ak

Местный

Регистрация: 26.06.2016

Пушкино

Сообщений: 9

28.08.2018 в 21:44:45

мудрые электрики, дайте совет.

можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?

На лесничной площадке в распределительном щитке стоит автомат на 32А от него провод 6мм2

Почему рассматриваю такой вариант:

Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке

В коммутации электрощита часто используют НШВИ(2) для соединения автоматов

Из инструментов есть КВТ ПКВк-10 для наконечников

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

28.08.2018 в 21:48:52

Нельзя, нужно менять кабель.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.08.2018 в 21:53:15

maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?

Конечно же нет. НШВИ для этого абсолютно никак не предназначены. Наращивать только гильзами ГМЛ, опрессовывать пресс клещами типа ПК-16У, ПГР-70 и прочими подобными

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.08.2018 в 21:59:20

maxim.ak написал: Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке

Допускается не обжим, а опрессовка. НШВИ точно не для вашего случая.

maxim.ak написал: В коммутации электрощита часто используют НШВИ(2) для соединения автоматов

Для соединения проводов, вставляемых в автоматы.

0
Аватар пользователя
maxim.ak

Местный

Регистрация: 26.06.2016

Пушкино

Сообщений: 9

28.08.2018 в 21:59:26

Vadim 161 написал:

maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке?

Конечно же нет. НШВИ для этого абсолютно никак не предназначены. Наращивать только гильзами ГМЛ, опрессовывать пресс клещами типа ПК-16У, ПГР-70 и прочими подобными

Vadim 161, стандартные гильзы ГМЛ которые 30 мм? а в самих гильзах провод заводится на всю длинну гильзы? и тогда какого диаметра посоветуете гильзу?

0
Аватар пользователя
maxim.ak

Местный

Регистрация: 26.06.2016

Пушкино

Сообщений: 9

28.08.2018 в 22:00:16

bnmuyt, да вы правы, конечто опресовка :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.08.2018 в 22:01:47

maxim.ak написал: можно ли удлинить вводной провод 6мм через обжим НШВИ(2) с изоляцией термоусадкой в 2 слоя в распаячной коробке? На лесничной площадке в распределительном щитке стоит автомат на 32А от него провод 6мм2 Почему рассматриваю такой вариант: Обжим неразборное соединение допускается в скрытой проводке

спаяйте и в термоусадку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.08.2018 в 22:04:16

maxim.ak написал: bnmuyt, да вы правы, конечто опресовка :)

И вы правы. :) НШВИ как соединение само по себе скорее обжим, чем опрессовка.

0
Аватар пользователя
maxim.ak

Местный

Регистрация: 26.06.2016

Пушкино

Сообщений: 9

28.08.2018 в 22:12:14

ZooZoo, да этот вариант тоже возможен. Но он более сложный и муторный в исполнении)

Vadim 161,кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1843

28.08.2018 в 22:14:03

поменять от греха!.....

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

28.08.2018 в 22:16:11

Купите пк-16у и гмл-п от квт.

Отличный вариант.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.08.2018 в 22:20:27

maxim.ak написал: стандартные гильзы ГМЛ которые 30 мм? а в самих гильзах провод заводится на всю длинну гильзы? и тогда какого диаметра посоветуете гильзу?

Да. Прессовать стык-в стык. Гильза - четверка.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.08.2018 в 22:21:39

ZooZoo написал: спаяйте и в термоусадку

Если паять, то только с хорошем бандажом из жилы 1,5 квадрата.

maxim.ak написал: кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?

Думаю нет, усилия нужны будут просто не реальные.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

28.08.2018 в 22:45:46

Vadim 161 написал:

ZooZoo написал: спаяйте и в термоусадку

Если паять, то только с хорошем бандажом из жилы 1,5 квадрата.

maxim.ak написал: кстати вспомнил есть у меня стрипер КВТ WS-07, на нем есть выступы для опресовки неизолированных наконечников, подойдёт?

Думаю нет, усилия нужны будут просто не реальные.

Vadim 161, Надо не думать а смотреть в паспорт изделия от производителя . https://lib.net.ru/flipping/?pub=passports/psp-tools-ws04a-04b-07-08-11-12.pdf Вот 11 -я модель с ГМЛ может работать

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.08.2018 в 22:47:08

dokar написал: Надо не думать а смотреть в паспорт изделия от производителя .

Это не ко мне.

dokar написал: Вот 11 -я модель с ГМЛ может работать

Только на многопроволоке.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу