Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

11.10.2018 в 10:10:37

КАТРАН, приглашу обязательно, не сам же я это буду все делать. На себя беру только автоматизацию.

0
Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

11.10.2018 в 10:48:08

КАТРАН, приглашу обязательно, не сам же я буду это все делать. На себя беру только автоматизацию. Кстати я еще и кондиционеры планировал ставить. Ким, спасибо за развернутый ответ.

Ким написал: Надо выбирать такой вентилятор который производителем допускает его нормальную работу при отрицательных температурах которая может быть данной местности. Если вентилятор стоит после калорифера этот пунктик не работает, т.к. вент. все время будет в потоке теплого воздуха, если не считать аварийный вариант работы.

понял

Ким написал: В Вашей схеме все равно после калорифера должен быть прямой участок воздуховода не менее чем 300-500 мм. И только после этого делается разворот на 180 град.

понял

Ким написал: Зачем ставить столько клапанов ??? Точнее, зачем на ответвлении их ставить ???.

Хочется регулировать поток для каждого помещения, для этого и собираюсь подключать клапана к контроллеру и делать удаленное управление.

Ким написал: Это значит что в местах ответвления необходимы будут лючки. А это уже "красота" потолка в помещении. Может быть такое что достаточно будет регулятора расхода воздуха на решетке или диффузора.

вот кстати можно по-подробнее... Лючки как я понимаю нужны для обслуживания, прочистки и тд, можете на плане квартиры указать где бы ставить заслонки и лючки?

Ким написал: Исходя из планировки чувствуется что Вы кухню перенесли. Если правильнее сказать то поменяли местами пом.1 и 2. И уверенность в этом процентов на 99. А если так то Вы забыли про вентиляцию новой кухни. Точнее, Вы не забыли а сделали ее совершенно не правильно. В кухню и в зону кухни приток НЕ подается. В этом помещении должно быть ТОЛЬКО удаление отработанного воздуха и ничего другого. Поэтому Вам придется прокладывать воздуховод от вент.стояка дома до Вашей новой кухни воздуховод. И больше чем уверен, без вентилятора Вам не обойтись. Хотя, новый дом и над Вами еще 28 этажей, может быть и не нужен будет. Надо пробовать. Но без этой переделки не обойтись.

Кухню переношу. Про вентиляцию не забыл, просто не указал на плане. Для кухни надо как я понимаю решетку для ЕВ и отдельно подключать вытяжку.

Ким написал: пом.3 Так делать выход под решетки в этом помещении нельзя. Оно самое близкое к ПУ и весь воздух будет стремиться выйти в этом помещении. Вы ставите клапан чтобы ограничить количество воздуха. НО, прикрывая его Вы искусственно увеличите шум. Про пом.2 написал выше. пом. 1 - самое простое. Надо сделать отвод в сторону окна и установить или решетку или диффузор.

понял

Ким написал: Вы забыли про кладовую (???) на входе в квартиру. Помещение довольно приличное и его желательно так же вентилировать. Лучше бы в нем сделать удаление воздуха. Это лучше всего. НО, как вариант, возможно но не желательно - сделать в него небольшой приток и выдавливать застоявшийся воздух в помещения квартиры.

Про кладовую не забыл. Вообще я хочу делать выдвигающийся порожек в дверях комнат. А воздух хотел направить из пом3 в кладовую, а из пом. 1 в коридор, для чего планировал проложить воздуховод. Посмотри еще, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

11.10.2018 в 15:10:27

lestrik написал: Хочется регулировать поток для каждого помещения, для этого и собираюсь подключать клапана к контроллеру и делать удаленное управление.

Понятно

lestrik написал: вот кстати можно по-подробнее... Лючки как я понимаю нужны для обслуживания, прочистки и тд, можете на плане квартиры указать где бы ставить заслонки и лючки?

А зачем их показывать. Итак ясно. Где будет стоять клапан с приводом - там же и лючок. Это и без меня решите где будет.

lestrik написал: Кухню переношу. Про вентиляцию не забыл, просто не указал на плане. Для кухни надо как я понимаю решетку для ЕВ и отдельно подключать вытяжку.

И опять зонт в канал ВЕ.

lestrik написал: Про кладовую не забыл. Вообще я хочу делать выдвигающийся порожек в дверях комнат. А воздух хотел направить из пом3 в кладовую, а из пом. 1 в коридор, для чего планировал проложить воздуховод.

А это уже хуже. В таком случае придется делать и приток и удаление отработанного воздуха. Иначе в помещении будет застой.

Поднимающиеся пороги еще понимаю когда их ставят в комнаты. Типа, меньше шум. А в кладовую зачем ???

Что касается Вашего рисунка.

Вы нарисовали кучки воздуховодов, типа, для перетока. Ерунда все это. Движение там будет НО не в том объеме что Вам нужно. В Вашем варианте это фикция. Хотя, если сделать таким образом снизу решетку в пом.3 (только сечение нужно считать) а сверху механическое удаление воздуха, то в этом случае работать будет

Ниже рисунок помотрите. Это все без Ваших перетоков

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

11.10.2018 в 16:16:43

Ким написал: И опять зонт в канал ВЕ

Это правильно или нет?

Ким написал: Поднимающиеся пороги еще понимаю когда их ставят в комнаты. Типа, меньше шум. А в кладовую зачем ???

Дверь в кладовую планирую с щелью, порожек только в дверях в комнаты (для лучшей шумоизоляции). По этой же причине не хочу отверстий между кухней-гостинной и комнатами. Для этой же цели думал отводить воздух из пом 1 в коридор. А если сделать большие решетки в кладовую из пом.3, а так же из кладовой в коридор, тогда будет переток естественный?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

11.10.2018 в 18:06:03

lestrik написал: Это правильно или нет?

Я считал и считаю что "неправильно", т.к. вентиляционный канал рассчитывался как канал естественной вентиляции и к нему никакие зонты присоединять нельзя.

"Но если нельзя но очень хочется то у большинства народонаселения - можно ..." А самое главное - "Как же так у соседа сделано так и почему у меня такого не может быть ... ??? " А то что таким присоединением ухудшаете естественную вентиляцию (соседи - хрен с ними, переживут/перетопчутся) у себя на кухне

lestrik написал: ... порожек только в дверях в комнаты (для лучшей шумоизоляции). ....

А то что сами стены сильнее резонируют и звук передают чем эти щели .... Если Вы такое сделаете то все что здесь писалось можно отправлять в корзину, т.к. загерметизировав комнаты у Вас ничего работать не будет. Нет перетока - нет движения воздуха.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

12.10.2018 в 14:56:18

Ким написал:

lestrik написал: Это правильно или нет?

Я считал и считаю что "неправильно", т.к. вентиляционный канал рассчитывался как канал естественной вентиляции и к нему никакие зонты присоединять нельзя.

"Но если нельзя но очень хочется то у большинства народонаселения - можно ..." А самое главное - "Как же так у соседа сделано так и почему у меня такого не может быть ... ??? " А то что таким присоединением ухудшаете естественную вентиляцию (соседи - хрен с ними, переживут/перетопчутся) у себя на кухне

lestrik написал: ... порожек только в дверях в комнаты (для лучшей шумоизоляции). ....

А то что сами стены сильнее резонируют и звук передают чем эти щели .... Если Вы такое сделаете то все что здесь писалось можно отправлять в корзину, т.к. загерметизировав комнаты у Вас ничего работать не будет. Нет перетока - нет движения воздуха.

Ну почему же загерметизировать, отверстия в соседние помещения будут, их можно сделать хоть 150х150. Если на кухне оставлять одно отверстие под вентиляцию, надо ли будет ставить туда вентилятор? Вытяжку кухонную тогда не подключать к вентиляции, гонять воздух через фильтры? Может надо куда вентиляторы дополнительные поставить, чтоб работало?

0
Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

25.10.2018 в 09:59:51

Подниму свою тему, может кто и подскажет (хотя бы по оборудованию)... Смотрю появилась подобная тема http://www.mastergrad.com/forums/t284972-pritochnaya-ventilyaciya-v-kvartiru-samostoyatelnaya-sborka/ читаю ознакамливаюсь. Мне тоже использовать гибкие воздуховоды для уменьшения шума? P.S. Пришла часть оборудования. sb033 - просто сказка, симисторный регулятор даже рядом не валялся.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.10.2018 в 12:02:50

lestrik написал: Пришла часть оборудования. sb033

По читал, интересное решение ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

10.11.2018 в 22:37:59

КАТРАН написал: называется холодный потолок

:nо: ... видели таких счастливчиков\обладателей такого - не рекомендую. П.С. пришлось испортить их изысканный интерьер настениками ;)

0
Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

09.12.2018 в 14:51:39

Добрый день! С разводкой воздуховодов вопрос остался. Постараюсь решить вопрос с местами установки датчиков температуры и СО2. На какую стену и в какое место их лучше ставить в моем случае и на какую высоту, подскажите пожалуйста (по одному датчику температуры в каждую комнату и один СО2)? И еще имеет смысл отказываться от круглых воздуховод в пользу прямоугольных, есть ли нормальные прямоугольные задвижки со штоком для установки привода? И еще, посоветуйте, пожалуйста, производителя задвижек (воздушных клапанов). Спасибо.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

10.12.2018 в 23:37:17

lestrik, Слишком много дерганных вопросов.Определитесь,какие будут воздуховоды,круглые или прямоугольные?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу