C_D
C_D
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 9

30.08.2018 в 14:49:15

Добрый день.

Хотелось бы посоветоваться по наполнению щита для 1-комнатной квартиры. Может быть что-то убрать, что-то добавить или передвинуть. Буду рад советам.

Дом новостройка. Схема этажного щита прилагается.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

30.08.2018 в 14:56:25

Вводное защитное устройство в квартирном щите поставьте. Если это разные щиты.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 14:59:04

Что-за колхоз с характеристиками автоматов ? В новостройке автоматы категории В как пятая нога корове.

C_D написал: Может быть что-то убрать

Это да, неотключаемые линии нафиг убрать, или если и делать, то грамотно.

Кондиционеры как будут подключаться ? Напрямую, или через розетки ?

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 15:00:53

Хатхи написал: Вводное защитное устройство в квартирном щите поставьте. Если это разные щиты.

Шта ? Какое устройство ? Хоть терминологию выучите что-ли

0

Грубый, но справедливый

C_D
C_D
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 9

30.08.2018 в 15:04:46

Vadim 161,

Vadim 161 написал: Что-за колхоз с характеристиками автоматов ? В новостройке автоматы категории В как пятая нога корове.

Хорошо, примем все АВ за автоматы с хар-ой С.

Vadim 161 написал: Это да, неотключаемые линии нафиг убрать, или если и делать, то грамотно.

Можете подсказать грамотный вариант?

Vadim 161 написал: Кондиционеры как будут подключаться ? Напрямую, или через розетки ?

Напрямую.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

30.08.2018 в 15:05:45

Vadim 161 написал: Шта ? Какое устройство ? Хоть терминологию выучите что-ли

Устройство может быть разное и что там планируют я пока не знаю.

Vadim 161 написал: В новостройке автоматы категории В как пятая нога корове.

И что же тут криминального?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 15:09:14

C_D написал: Можете подсказать грамотный вариант?

На холодильник дифавтомат С10, на защиту от утечек однополюсный или двухполюсный АВ 6-10А.

C_D написал: Напрямую.

Тогда лучше отдельную линию на каждый кондей протянуть, и хорошо бы двухполюсные АВ на них поставить (но не обязательно).

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 15:11:26

Хатхи написал: Устройство может быть разное и что там планирую я пока не знаю.

О господи... Посмотрите на схемы которые ТС выложил, может хоть что-то до вас дойдет...

Хатхи написал: И что же тут криминального?

Нахрен не нужная переплата за АВ кат. В

0

Грубый, но справедливый

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

30.08.2018 в 15:15:43

Vadim 161 написал: О господи... Посмотрите на схемы которые ТС выложил, может хоть что-то до вас дойдет...

Да вижу схемы, но он еще привел рисунок щита с расстановкой, там я этого пока не увидел. Я и сделал поправку, разные это щиты или нет.

Vadim 161 написал: ахрен не нужная переплата

Переплата понятие растяжимое, а если оборудование стоит от 100т.р и выше?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 15:20:13

Хатхи написал: если оборудование стоит от 100т.р и выше?

Какое оборудование, и каким боком к нему относятся АВ категории В ?

0

Грубый, но справедливый

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

30.08.2018 в 15:26:27

Vadim 161 написал: Какое оборудование, и каким боком к ним относятся АВ категории В ?

Вадим, я не хочу спорить по данному вопросу. Я, скажем, тоже не приверженец данной характеристики. Да она нужна, но в бытовых условиях спорно... Но я на практике встречал людей которые сами просили АВ с такой характеристикой. И говорить что они колхозники, тоже не правильно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу