Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 10:59:50

#6412676

Здравствуйте. Пока рисунка нет плана, но по буквам: 1 комната -ввг нг 22.5 - свет -ввг нг 22.5 - розетки, теплый пол( пленочный 3кв/м фирмы калео) 2 комната -ввг нг 22.5 - свет ( отсюда идет один провод на лоджию на всякий оставил) -ввг нг 22.5 - розетки, теплый пол( пленочный пол 5кв/м фирмы калео)

ванна

  • ввг нг 2*2.5 - розетки для стералки, фена
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат)
  • ввг нг 2*1.5 - свет

туалет

  • ввг нг 2*2.5 - розетки бойлера (и одна на всякий из этой же ветки)
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат)
  • ввг нг 2*1.5 - свет

прихожая

  • ввг нг 2*2.5 - розетки
  • ввг нг 2*2.5 - розетка для утюга
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат, у порога под стяжку)
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (пленочный, остальная поверхность)
  • ввг нг 2*1.5 - свет кухня
  • ввг нг 2*4.0 - духовка
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат,под стяжку)
  • ввг нг 2*2.5 - розетка для микроволновки и холодильника
  • ввг нг 2*2.5 - розетка бойлера
  • ввг нг 2*2.5 - бытовая техника (миксеры блендеры мясорубки, вытяжка) все что находится на столешнице вот для всего этого нужно собрать щит, эти все провода я уже кинул, сан узла и кухни.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.09.2018 в 11:23:25

#6412688

BRRr, Плохо, что уже кабели прокинули, но что уже поделать. Я так понимаю дом с газом, старый, поэтому на свет В10, на все остальное В16.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 11:39:51

#6412696

MaSeVi написал: BRRr, Плохо, что уже кабели прокинули, но что уже поделать. Я так понимаю дом с газом, старый, поэтому на свет В10, на все остальное В16.

MaSeVi, дом старый да, с газом. а что не так с проводкой. то что для света жирно 2.5 и пол надо было тянуть отдельной веткой зал и спальню. с подъезда собираюсь до щита тянуть ввг 2*6.0

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 11:41:55

#6412697

какие узо какие дифы, что ставить что не ставить. хорошо бы картинки примера щитка

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 11:50:53

#6412701

BRRr написал: комната теплый пол( пленочный 3кв/м фирмы калео)

Упадет одеяло на этот теплый пол и часов через 12 ламинат почернеет и запахнет горелым, и хорошо если не загорится А так... Линий много, не всё разумно.... В этом разделе есть куча уже обсосанных до косточек тем - найдите несколько похожих и сделайте по аналогии. Переписывать еще раз то, что уже есть - зачем?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.09.2018 в 11:59:55

#6412706

BRRr написал: какие узо какие дифы, что ставить что не ставить. хорошо бы картинки примера щитка

BRRr, 2-3 УЗО на 25А 30мА, тип А. На свет 2 автомата на 10А. На теплый пол 2-3 автомата 10А. На хол-к, стиральную, духовку, бойлер свои отдельные автоматы: 10, 16, 16 и 16А соответственно. На комнаты и кухню на розетки по одному автомату 16А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:05:21

#6412708

BRRr написал: ввг нг 2*4.0 - духовка

Мда... Опять 25

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 12:17:17

#6412716

Сразу даже и не заметил... :)

Самое плохое, что Вы уже проложили все кабели из двух проводников. Когда-то случится реконструкция дома, появится земля - будете всю проводку выдирать и делать 3х проводную?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:28:56

#6412723

BV, пример из жизни. Часто говноэлектрики мне рассказывали, мол "никто ничего менять не будет пока весь стояк от начала и до конца не сгорит", и что я вижу, не так давно заказчик звонил, делал я ему электрику пол года назад, говорит "у нас кап ремонт к концу подходит, и заземление теперь есть". Поехал, глянул, действительно, стояк новенький красивый пятипроводный, 16кв меди, дом без электроплит, 15 квартир на подъезд. Вводные АВ С32

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:41:23

#6412733

BV, в чем не разумность, кроме того что вот я полы и розетки вместе сделал и на свет дорогой провод тянул? То есть можно было чуть дешевле тянуть все это и некоторые не тянуть от щитка до конечной розетки отдельной линии?

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:46:56

#6412739

BV, ну у меня проводка только копеталка зал и спальня, остальное ещё открытое. Не думаю что будит земля. Надо ещё хотя бы чтоб сделали в подъезде автоматы поменяли. Что не так для плитки? 2*4.0 плохо? 4.0 в поле хватит же

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:50:04

#6412741

BRRr написал: Что не так для плитки? 2*4.0 плохо? 4.0 в поле хватит же

Какая еще плитка ? Я про духовку говорил, для неё 2,5кв хватит с головою.

BRRr написал: адо ещё хотя бы чтоб сделали в подъезде автоматы поменяли

Вводной автомат номиналом не более 25А ставьте.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.09.2018 в 12:51:45

#6412743

BRRr, Надо была сперва поинтересоваться - КАК делать, а потом уже делать. Землю когда-нибудь сделают, причем могут сделать совершенно неожиданно доя Вас...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:53:05

#6412745

Vadim 161, простите да духовка

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:55:31

#6412747

MaSeVi, ну даже если сделают, мне от этого плохо будит? Все прям тонкости не знаю, но чуть чуть соображаю

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:57:58

#6412752

Можно план заказать, у местных мастеров, если это не дорого, чтоб чуть ускорить сборку щитка.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 13:10:15

#6412758

BRRr написал: у местных мастеров, если это не дорого, чтоб чуть ускорить сборку щитка.

Это Вы про наш форум ? Только за схему навряд-ли кто-то возьмется, обычно только в комплексе со сборкой щита.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 13:15:13

#6412764

Vadim 161, ну да, тут же есть схемы, я собрать соберу сам щиток по плану, мне бы разумный план щитка. В провода какие куда, в первом посте я написал.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 13:33:53

#6412775

Vadim 161 написал: BV, пример из жизни. Часто говноэлектрики мне рассказывали, мол "никто ничего менять не будет пока весь стояк от начала и до конца не сгорит", и что я вижу, не так давно заказчик звонил, делал я ему электрику пол года назад, говорит "у нас кап ремонт к концу подходит, и заземление теперь есть". Поехал, глянул, действительно, стояк новенький красивый пятипроводный, 16кв меди, дом без электроплит, 15 квартир на подъезд. Вводные АВ С32

Vadim 161, У меня два раза было в старых квартирах - уезжаю в отпуск, приезжаю - все новое, в двери бумажка - номера старого счетчика и нового и их показания, и даже пельмени в морозилке не растаяли :)

BRRr написал: кроме того что вот я полы и розетки вместе сделал и на свет дорогой провод тянул? То есть можно было чуть дешевле тянуть все это и некоторые не тянуть от щитка до конечной розетки отдельной линии

ну и лишние линии Там чуть, здесь чуть, и тд набежало... Закажите сборку готового щитка ... будет проще, там тоже нюансов уйма - получите посылку - поставите готовый щиток подключите линии по схеме и будете радоваться. Выйдет дешевле по времени, и геморрою, чем сам.

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 13:44:41

#6412785

ну тут деревня жкх нет вовсе скажем так. где их искать откуда брать, собраны щитки? тут еще даже не в деньгах это все, мне самому охота все это собрать, потому хочу план купить, тут же бесплатно их кидают даже. остальное наверное можно спрашивать и читать азы.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 13:54:56

#6412793

BRRr, отписался Вам в ЛС, могу решить Ваш вопрос за умеренную плату, в течении следующей недели. Все остальное обсудим по электронной почте.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 14:14:22

#6412806

BRRr, в ремонте еще найдется место куда грохнуть время и потратить силы :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.09.2018 в 15:09:07

#6412846

На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми ?:cool:

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.09.2018 в 15:13:50

#6412849

dokar написал: На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми . :cool:

dokar, Не зажмурились, просто что теперь копья ломать, коли уже проводка закончена...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.09.2018 в 15:18:14

#6412851

MaSeVi написал:

dokar написал: На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми . :cool:

dokar, Не зажмурились, просто что теперь копья ломать, коли уже проводка закончена...

MaSeVi, А ну тогда на стиралку без обид, если покусывать начнет . :)

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 15:27:31

#6412856

dokar, она кусается и так, надо что то с этим

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 15:37:30

#6412867

dokar написал: На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми ?:cool:

dokar, это вы зажмурились, когда по диагонали читали:)

BV написал: Самое плохое, что Вы уже проложили все кабели из двух проводников.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.09.2018 в 15:44:29

#6412874

BRRr написал: dokar, она кусается и так, надо что то с этим

BRRr, Цветочный горшок не поможет, тащите на линии санузла третью жилу отдельно и зануляйте в щите .

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.09.2018 в 15:52:58

#6412876

dokar написал:

BRRr написал: dokar, она кусается и так, надо что то с этим

BRRr, Цветочный горшок не поможет, тащите на линии санузла третью жилу отдельно и зануляйте в щите .

dokar, О "электрический стул"?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.09.2018 в 16:00:53

#6412879

BV написал:

dokar написал:

BRRr написал: dokar, она кусается и так, надо что то с этим

BRRr, Цветочный горшок не поможет, тащите на линии санузла третью жилу отдельно и зануляйте в щите .

dokar, О "электрический стул"?

BV, А вы ?