Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:50:04

BRRr написал: Что не так для плитки? 2*4.0 плохо? 4.0 в поле хватит же

Какая еще плитка ? Я про духовку говорил, для неё 2,5кв хватит с головою.

BRRr написал: адо ещё хотя бы чтоб сделали в подъезде автоматы поменяли

Вводной автомат номиналом не более 25А ставьте.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

01.09.2018 в 12:51:45

BRRr, Надо была сперва поинтересоваться - КАК делать, а потом уже делать. Землю когда-нибудь сделают, причем могут сделать совершенно неожиданно доя Вас...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BRRr
BRRr
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:53:05

Vadim 161, простите да духовка

0
BRRr
BRRr
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:55:31

MaSeVi, ну даже если сделают, мне от этого плохо будит? Все прям тонкости не знаю, но чуть чуть соображаю

0
BRRr
BRRr
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:57:58

Можно план заказать, у местных мастеров, если это не дорого, чтоб чуть ускорить сборку щитка.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 13:10:15

BRRr написал: у местных мастеров, если это не дорого, чтоб чуть ускорить сборку щитка.

Это Вы про наш форум ? Только за схему навряд-ли кто-то возьмется, обычно только в комплексе со сборкой щита.

0

Грубый, но справедливый

BRRr
BRRr
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 13:15:13

Vadim 161, ну да, тут же есть схемы, я собрать соберу сам щиток по плану, мне бы разумный план щитка. В провода какие куда, в первом посте я написал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124392

01.09.2018 в 13:33:53

Vadim 161 написал: BV, пример из жизни. Часто говноэлектрики мне рассказывали, мол "никто ничего менять не будет пока весь стояк от начала и до конца не сгорит", и что я вижу, не так давно заказчик звонил, делал я ему электрику пол года назад, говорит "у нас кап ремонт к концу подходит, и заземление теперь есть". Поехал, глянул, действительно, стояк новенький красивый пятипроводный, 16кв меди, дом без электроплит, 15 квартир на подъезд. Вводные АВ С32

Vadim 161, У меня два раза было в старых квартирах - уезжаю в отпуск, приезжаю - все новое, в двери бумажка - номера старого счетчика и нового и их показания, и даже пельмени в морозилке не растаяли :)

BRRr написал: кроме того что вот я полы и розетки вместе сделал и на свет дорогой провод тянул? То есть можно было чуть дешевле тянуть все это и некоторые не тянуть от щитка до конечной розетки отдельной линии

ну и лишние линии Там чуть, здесь чуть, и тд набежало... Закажите сборку готового щитка ... будет проще, там тоже нюансов уйма - получите посылку - поставите готовый щиток подключите линии по схеме и будете радоваться. Выйдет дешевле по времени, и геморрою, чем сам.

0
BRRr
BRRr
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 13:44:41

ну тут деревня жкх нет вовсе скажем так. где их искать откуда брать, собраны щитки? тут еще даже не в деньгах это все, мне самому охота все это собрать, потому хочу план купить, тут же бесплатно их кидают даже. остальное наверное можно спрашивать и читать азы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 13:54:56

BRRr, отписался Вам в ЛС, могу решить Ваш вопрос за умеренную плату, в течении следующей недели. Все остальное обсудим по электронной почте.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124392

01.09.2018 в 14:14:22

BRRr, в ремонте еще найдется место куда грохнуть время и потратить силы :)

0