Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 10:59:50

Здравствуйте. Пока рисунка нет плана, но по буквам: 1 комната -ввг нг 22.5 - свет -ввг нг 22.5 - розетки, теплый пол( пленочный 3кв/м фирмы калео) 2 комната -ввг нг 22.5 - свет ( отсюда идет один провод на лоджию на всякий оставил) -ввг нг 22.5 - розетки, теплый пол( пленочный пол 5кв/м фирмы калео)

ванна

  • ввг нг 2*2.5 - розетки для стералки, фена
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат)
  • ввг нг 2*1.5 - свет

туалет

  • ввг нг 2*2.5 - розетки бойлера (и одна на всякий из этой же ветки)
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат)
  • ввг нг 2*1.5 - свет

прихожая

  • ввг нг 2*2.5 - розетки
  • ввг нг 2*2.5 - розетка для утюга
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат, у порога под стяжку)
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (пленочный, остальная поверхность)
  • ввг нг 2*1.5 - свет кухня
  • ввг нг 2*4.0 - духовка
  • ввг нг 2*2.5 - теплый пол (нагревательный кабель, либо нагревательный мат,под стяжку)
  • ввг нг 2*2.5 - розетка для микроволновки и холодильника
  • ввг нг 2*2.5 - розетка бойлера
  • ввг нг 2*2.5 - бытовая техника (миксеры блендеры мясорубки, вытяжка) все что находится на столешнице вот для всего этого нужно собрать щит, эти все провода я уже кинул, сан узла и кухни.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.09.2018 в 11:23:25

BRRr, Плохо, что уже кабели прокинули, но что уже поделать. Я так понимаю дом с газом, старый, поэтому на свет В10, на все остальное В16.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 11:39:51

MaSeVi написал: BRRr, Плохо, что уже кабели прокинули, но что уже поделать. Я так понимаю дом с газом, старый, поэтому на свет В10, на все остальное В16.

MaSeVi, дом старый да, с газом. а что не так с проводкой. то что для света жирно 2.5 и пол надо было тянуть отдельной веткой зал и спальню. с подъезда собираюсь до щита тянуть ввг 2*6.0

0
Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 11:41:55

какие узо какие дифы, что ставить что не ставить. хорошо бы картинки примера щитка

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111635

01.09.2018 в 11:50:53

BRRr написал: комната теплый пол( пленочный 3кв/м фирмы калео)

Упадет одеяло на этот теплый пол и часов через 12 ламинат почернеет и запахнет горелым, и хорошо если не загорится А так... Линий много, не всё разумно.... В этом разделе есть куча уже обсосанных до косточек тем - найдите несколько похожих и сделайте по аналогии. Переписывать еще раз то, что уже есть - зачем?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.09.2018 в 11:59:55

BRRr написал: какие узо какие дифы, что ставить что не ставить. хорошо бы картинки примера щитка

BRRr, 2-3 УЗО на 25А 30мА, тип А. На свет 2 автомата на 10А. На теплый пол 2-3 автомата 10А. На хол-к, стиральную, духовку, бойлер свои отдельные автоматы: 10, 16, 16 и 16А соответственно. На комнаты и кухню на розетки по одному автомату 16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:05:21

BRRr написал: ввг нг 2*4.0 - духовка

Мда... Опять 25

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111635

01.09.2018 в 12:17:17

Сразу даже и не заметил... :)

Самое плохое, что Вы уже проложили все кабели из двух проводников. Когда-то случится реконструкция дома, появится земля - будете всю проводку выдирать и делать 3х проводную?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:28:56

BV, пример из жизни. Часто говноэлектрики мне рассказывали, мол "никто ничего менять не будет пока весь стояк от начала и до конца не сгорит", и что я вижу, не так давно заказчик звонил, делал я ему электрику пол года назад, говорит "у нас кап ремонт к концу подходит, и заземление теперь есть". Поехал, глянул, действительно, стояк новенький красивый пятипроводный, 16кв меди, дом без электроплит, 15 квартир на подъезд. Вводные АВ С32

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:41:23

BV, в чем не разумность, кроме того что вот я полы и розетки вместе сделал и на свет дорогой провод тянул? То есть можно было чуть дешевле тянуть все это и некоторые не тянуть от щитка до конечной розетки отдельной линии?

0
Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:46:56

BV, ну у меня проводка только копеталка зал и спальня, остальное ещё открытое. Не думаю что будит земля. Надо ещё хотя бы чтоб сделали в подъезде автоматы поменяли. Что не так для плитки? 2*4.0 плохо? 4.0 в поле хватит же

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.09.2018 в 12:50:04

BRRr написал: Что не так для плитки? 2*4.0 плохо? 4.0 в поле хватит же

Какая еще плитка ? Я про духовку говорил, для неё 2,5кв хватит с головою.

BRRr написал: адо ещё хотя бы чтоб сделали в подъезде автоматы поменяли

Вводной автомат номиналом не более 25А ставьте.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.09.2018 в 12:51:45

BRRr, Надо была сперва поинтересоваться - КАК делать, а потом уже делать. Землю когда-нибудь сделают, причем могут сделать совершенно неожиданно доя Вас...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:53:05

Vadim 161, простите да духовка

0
Аватар пользователя
BRRr

Местный

Регистрация: 01.09.2018

Уфа

Сообщений: 13

01.09.2018 в 12:55:31

MaSeVi, ну даже если сделают, мне от этого плохо будит? Все прям тонкости не знаю, но чуть чуть соображаю

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу