nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

03.09.2018 в 20:27:35

VeloMah написал: Мы протянули новую линию для дополнительного щитка в квартире. Линия идет под полом, в стяжке и в довольно глубокой штробе. Штробу сразу замазали. Где-то через неделю пришел штукатур и стал штукатурить стену. Через несколько дней прямо в его присутствии сработало вводное УЗО, причем он был как раз рядом с этим новым щитком, что-то там подмазывал, но именно подмазывал, т.к. уже успел оштукатурить это место за день-два до этого. УЗО выбивает именно на самой новой линии, даже если отключить всю нагрузку. Ждали неделю - может подсохнет штукатурка, а то ли она не сохнет, то ли еще что, но УЗО по-прежнему выбивает. Сегодня выяснилось, что стены в СУ он оштукатурил неровно. Думаю, может с электрикой он что-то специально сделал. Есть ли какой-то метод это проверить ?

VeloMah, Если делал по маякам рядом с щитом-то мог ввернуть саморез в кабель, когда ставил маяки (если ставил на саморезы). Также нужно зачисть кабель на конце линии и проверить еще раз, а правильнее пригласить специалиста с подходящим инструментом для этих работ, как сказали выше ссылка

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

03.09.2018 в 21:21:38

alex50 написал: Хатхи, К/З ноль на землю моментально УЗО вырубит, а если вырубает через какое то время, то это либо через воду пробивает, либо даже через испарение!....

на КЗ не похоже - если включить новую линию через лампочку 15Вт, то УЗО С40 30мА выбивает, а лампочка даже не вспыхивает, тогда как если подключить ту же лампочку в розетку старой линии на другом автомате, то то же самое УЗО выключается, но лампочка успевает вспыхнуть/засветиться

sebastin

VeloMah, Если делал по маякам рядом с щитом-то мог ввернуть саморез в кабель, когда ставил маяки (если ставил на саморезы). Также нужно зачисть кабель на конце линии и проверить еще раз, а правильнее пригласить специалиста с подходящим инструментом для этих работ, как сказали выше ссылка

саморезы он использовал, но маяки на большом расстоянии от той штробы, т.е. вряд ли

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.09.2018 в 21:32:23

VeloMah написал: на КЗ не похоже - если включить новую линию через лампочку 15Вт, то УЗО С40 30мА выбивает, а лампочка даже не вспыхивает, тогда как если подключить ту же лампочку в розетку старой линии на другом автомате, то то же самое УЗО выключается, но лампочка успевает вспыхнуть/засветиться sebastin

Ищите косяк либо в подключении нуля/фазы миимо УЗО, либо ноль с землей попутан.

0

Грубый, но справедливый

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

03.09.2018 в 21:56:28

Vadim 161, скорее перепутан!

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

03.09.2018 в 21:58:41

может и перепутан ноль с землей, но... работало более недели

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.09.2018 в 22:03:40

VeloMah написал: но... работало более недели

Значит, где-то было нарушение изоляции, попала влага и ноль эпизодически "целуется" с землёй...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

03.09.2018 в 22:18:58

MaSeVi, или штукатур перепутал!....))))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.09.2018 в 22:21:05

alex50 написал: MaSeVi, или штукатур перепутал!....))))

alex50, Что он мог перепутать?) Думаете резко включил знания по ТОЭ и начал что-то мутить с линией?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

03.09.2018 в 22:24:55

:tambourinedance:

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.09.2018 в 00:52:19

MaSeVi, поменял местами ноль с землёй! Специально!))) пытать, пока не сознается!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

04.09.2018 в 00:58:49

alex50 написал: MaSeVi, поменял местами ноль с землёй! Специально!))) пытать, пока не сознается!

alex50, Помогло?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу