ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2018 в 00:36:55

VeloMah написал: Мы протянули новую линию

VeloMah написал: Штробу сразу замазали

VeloMah написал: сработало вводное УЗО, причем он был как раз рядом с этим новым щитком, что-то там подмазывал, но именно подмазывал, т.к. уже успел оштукатурить это место за день-два до этого. УЗО выбивает именно на самой новой линии, даже если отключить всю нагрузку. Ждали неделю - может подсохнет штукатурка, а то ли она не сохнет, то ли еще что, но УЗО по-прежнему выбивает. Сегодня выяснилось, что стены в СУ он оштукатурил неровно. Думаю, может с электрикой он что-то специально сделал.

так это вы что-то с электрикой не то сделали, кмк и: штукатур ведь должен штукатурить, а не пакости в электросети устраивать. не? почему вы на него подумали, если сами линию прокладывали и т.д.?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

03.09.2018 в 01:30:32

{{post:6413648}} MaSeVi, а как её смотреть ? она же практически вся замазанная, а где не замазана, то ничего такого не видно

возможно повод у него был, т.к. ему и в процессе работы высказывались кое-какие замечания по работе, но причин не было, т.к. деньги он получил как за ровные стены по маякам (а оказалось, что неровные) может он правильно подумал, что в темноте нам было сложнее заметить неровности стен в СУ... подумали на него, т.к. он был рядом со щитком как вырубился свет, да и был недоволен критикой

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.09.2018 в 05:15:16

VeloMah, я не думаю, что это специально. Такое бывает. И думаю, что больше виноват электрик, который повредил изоляцию при монтаже. У электрика столько же шансов, нечаянно повредить изоляцию.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

03.09.2018 в 05:58:12

VeloMah написал: деньги он получил как за ровные стены по маякам (а оказалось, что неровные)

Перед работой договаривалась максимально допустимая неровность? После окончания работы принимались? Если да-да, то почему тогда деньги выплачивались? Вас же никто не заставлял деньги отдавать? Качество выполнения работ не проконтролировали, но деньги отдали. А теперь виноват во всём штукатур! Сильно смахивает на highly likely ;)

0

ИМХО (IMHO)

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

03.09.2018 в 11:36:32

dokar написал:

BV написал:

VeloMah написал: Есть ли какой-то метод это проверить

Могу приехать и проверить. Приборы есть.

igor1 написал: Обиженные штукатуры, как правило, мстят иначе.

Угу, как куры откладывают яйца, только не высиживают их :)

BV, А у вас сероводородный радар , тоже есть ? А Санты - селедкой - мстят . :D

dokar, Не, как выяснилось тут недавно - санты пленку в соединение канальи вставляют... )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

03.09.2018 в 11:56:03

dokar написал:

BV написал:

VeloMah написал: Есть ли какой-то метод это проверить

Могу приехать и проверить. Приборы есть.

igor1 написал: Обиженные штукатуры, как правило, мстят иначе.

Угу, как куры откладывают яйца, только не высиживают их :)

BV, А у вас сероводородный радар , тоже есть ? А Санты - селедкой - мстят . :D

dokar, Не, как выяснилось тут недавно - санты пленку в соединение канальи вставляют... )

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

03.09.2018 в 12:03:16

ADM05 написал:

VeloMah написал: деньги он получил как за ровные стены по маякам (а оказалось, что неровные)

Перед работой договаривалась максимально допустимая неровность? После окончания работы принимались? Если да-да, то почему тогда деньги выплачивались? Вас же никто не заставлял деньги отдавать? Качество выполнения работ не проконтролировали, но деньги отдали. А теперь виноват во всём штукатур! Сильно смахивает на highly likely ;)

ADM05, странная логика, его же никто не заставлял неровно делать договаривались, что все должно быть ровно и под 90 градусов под плитку, а получилось неровно - плиточники померили и сказали, что еще 1 см на половине стен надо наносить а про деньги - он воспользовался доверием родителей

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

03.09.2018 в 12:06:43

VeloMah, 99% что специально штукатур ничего не делал. Разве что случайно. И если вводное УЗО - это диф от застройщика на 100ма, и он срабатывает - значит уже серьезный ток, и это может уже не просто маленький порез изоляции.... Короче, надо проверять и потом уже гадать :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.09.2018 в 12:15:18

VeloMah написал: а как её смотреть ?

Звать специалиста с мегаоомметром...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

03.09.2018 в 12:25:33

VeloMah написал: Есть ли какой-то метод это проверить ?

Однажды встречал подобный случай, правда там на гипсокартонщиков валили. оказалось на одном из концов линии ноль на землю коротил)

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

03.09.2018 в 20:14:04

Хатхи, К/З ноль на землю моментально УЗО вырубит, а если вырубает через какое то время, то это либо через воду пробивает, либо даже через испарение!....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу