Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.11.2018 в 19:52:46

andrey_tka написал:

Щиток на площадке

andrey_tka, У вас автомат на перегруз 63а , а УЗО на 50А. Сгорит при нагрузке выше 50А, а автомат не сработает. Автомат наоборот, на одну ступень ниже чем УЗО ставят.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.11.2018 в 19:59:47

andrey_tka написал: питание сперва идет на внутренний блок, с него уже на внешний

Инструкция вроде рисует обратное . Стр.29 http://lessar.com/upload/iblock/b7c/IM_LS_LU-HExxKLA2A_2017.pdf

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 20:07:29

dokar написал:

andrey_tka написал: питание сперва идет на внутренний блок, с него уже на внешний

Инструкция вроде рисует обратное . Стр.29 http://lessar.com/upload/iblock/b7c/IM_LS_LU-HExxKLA2A_2017.pdf

dokar, не уточнил - у меня LS серия.

Чувствую, что кондиционерщики с электриком будут друг на друга пальцем тыкать в поисках крайнего :cool:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.11.2018 в 20:26:03

andrey_tka, К вам должен был приехать сервисный инженер АСЦ с комплектом аппаратуры и комплексными знаниями в одном лице , а не абы кто , предлагающий наблюдать. :)

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 20:30:13

dokar написал: andrey_tka, К вам должен был приехать сервисный инженер АСЦ с комплектом аппаратуры и комплексными знаниями в одном лице , а не абы кто , предлагающий наблюдать. :)

dokar, ну они и представились как инженеры асц )) но сказали, что если будут забирать кондер на проверку, то гонять его будут в гараже с отсутствием диффов и земли)) Даже для меня, рядового обывателя, этот метод диагностики звучал по-колхозному.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.11.2018 в 20:43:51

andrey_tka написал: этот метод диагностики звучал по-колхозному.

Это самозванцы , а не инженеры .

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 21:18:15

dokar написал:

andrey_tka написал: этот метод диагностики звучал по-колхозному.

Это самозванцы , а не инженеры .

dokar, все может быть. хз кого там мог продавец прислать. После выходных тогда продолжу эпопею. Завтра скину еще с блока фазу с нулем. Посмотрю будет ли выбивать

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.11.2018 в 22:11:29

andrey_tka, А какой АВ стоит на кондей?

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

03.11.2018 в 23:29:43

ebf написал: andrey_tka, А какой АВ стоит на кондей?

ebf,

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.11.2018 в 13:16:44

Вы что, до сих про не выкинули то УЗО на 30мА после которого еще 3 таких УЗО стоят ? Тот дебил который воткнул это УЗО на ввод помножил на 0 все ваши остальные УЗО. Дебильный не селективный диф из этажного щита тоже в помойку, и поставить селективное УЗО 100мА и 2п АВ. И да, над автоматами по 25А на кондеи поржал знатно.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.11.2018 в 13:33:57

Vadim 161 написал: до сих про не выкинули то УЗО на 30мА после которого еще 3 таких УЗО стоят ? Тот дебил который воткнул это УЗО на ввод помножил на 0 все ваши остальные

Так чудаки из сервиса, будь грамотными и оснащенными могли были ТС все это инструментально показать .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.