andrey_tka написал:
Щиток на площадке
andrey_tka, У вас автомат на перегруз 63а , а УЗО на 50А. Сгорит при нагрузке выше 50А, а автомат не сработает. Автомат наоборот, на одну ступень ниже чем УЗО ставят.
03.11.2018 в 19:52:46
andrey_tka написал:
Щиток на площадке
andrey_tka, У вас автомат на перегруз 63а , а УЗО на 50А. Сгорит при нагрузке выше 50А, а автомат не сработает. Автомат наоборот, на одну ступень ниже чем УЗО ставят.
03.11.2018 в 19:59:47
andrey_tka написал: питание сперва идет на внутренний блок, с него уже на внешний
Инструкция вроде рисует обратное . Стр.29
Да, ни фига.
03.11.2018 в 20:07:29
03.11.2018 в 20:26:03
andrey_tka, К вам должен был приехать сервисный инженер АСЦ с комплектом аппаратуры и комплексными знаниями в одном лице , а не абы кто , предлагающий наблюдать. :)
Да, ни фига.
03.11.2018 в 20:30:13
dokar написал: andrey_tka, К вам должен был приехать сервисный инженер АСЦ с комплектом аппаратуры и комплексными знаниями в одном лице , а не абы кто , предлагающий наблюдать. :)
dokar, ну они и представились как инженеры асц )) но сказали, что если будут забирать кондер на проверку, то гонять его будут в гараже с отсутствием диффов и земли)) Даже для меня, рядового обывателя, этот метод диагностики звучал по-колхозному.
03.11.2018 в 20:43:51
andrey_tka написал: этот метод диагностики звучал по-колхозному.
Это самозванцы , а не инженеры .
Да, ни фига.
03.11.2018 в 22:11:29
andrey_tka, А какой АВ стоит на кондей?
04.11.2018 в 13:16:44
Вы что, до сих про не выкинули то УЗО на 30мА после которого еще 3 таких УЗО стоят ? Тот дебил который воткнул это УЗО на ввод помножил на 0 все ваши остальные УЗО. Дебильный не селективный диф из этажного щита тоже в помойку, и поставить селективное УЗО 100мА и 2п АВ. И да, над автоматами по 25А на кондеи поржал знатно.
Грубый, но справедливый
04.11.2018 в 13:33:57
Vadim 161 написал: до сих про не выкинули то УЗО на 30мА после которого еще 3 таких УЗО стоят ? Тот дебил который воткнул это УЗО на ввод помножил на 0 все ваши остальные
Так чудаки из сервиса, будь грамотными и оснащенными могли были ТС все это инструментально показать .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу