Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 11:31:39

andrey_tka написал: Ну и все же. Что делать то с квартирным щитком? Куда копать и что менять?

andrey_tka, для решения именно этой проблемы путём модификации щитка - двухполюсные автоматы или АВДТ на линии (узкие электронные АВДТ на 10 и 30 мА - хороший выбор, есть у почти у всех производителей), только тогда монтажные работы на отключённых линиях гарантированно не будут вызывать срабатывание входных и/или групповых ВДТ/АВДТ.

А так, либо нули вручную отключать, либо выполнять работы с нулевым проводом с осторожностью и пониманием, что хотя всё сравнительно безопасно, может сработать дифзащита.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:40:45

andrey_tka написал: Одна из причин я так понял-не селективное уз в щитке?

Не то поняли.

Serge3leo написал: двухполюсные автоматы или АВДТ на линии (узкие электронные АВДТ на 10 и 30 мА - хороший выбор), только тогда монтажные работы на отключённых линиях гарантированно не будут вызывать срабатывание ВДТ/АВДТ.

Да при чем тут модификация? ТС резал жилы и коротил ноль с землей.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:41:43

andrey_tka написал: Почему именно ночью то?

andrey_tka написал: но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире.

:confused:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 11:43:39

andrey_tka, «Одна из причин я так понял-не селективное уз в щитке? Но его так просто не поменять»

Зачем загрублять дифзащиту? Если уж делать, то делать её более селективной по линиям.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:45:06

Serge3leo написал: Если уж делать, то делать её более селективной по линиям.

Еще давайте тип D тогда сюда прикрутим, все таки.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:46:59

andrey_tka, Красиво АВ стоит на первой рейки справа :applause:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 11:48:05

Хатхи, «Да при чем тут модификация? ТС резал жилы и коротил ноль с землей.»

Так и да. И через год, и через десять лет, отключит автомат, полезет в розетку, а у него вводный или квартирный дифавтомат сработает (а могут и оба сразу) и отключит свет.

Правильный подход, на мой взгляд: поставить на линии узкие электронные АВДТ на 10 и 30 мА, есть у почти у всех производителей.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.09.2018 в 11:53:07

Правильный подход это АВ + селективное УЗО 100мА в этажный щит, и двухполюсный ВН в квартирный щит вместо дифа на 30мА. И да, щит собирал походу какой-то туповатный халтурщик-отделочник.

0

Грубый, но справедливый

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 11:53:25

Хатхи, селективной по линиям, имелось ввиду, что б каждая линия могла сработать отдельно от других. И кроме того, что б ноль каждой линии можно было бы отключить отдельно и без помощи отвёртки.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:53:38

Serge3leo написал: и через десять лет, отключит автомат, полезет в розетку

Не знаешь, нефиг лезть!

Serge3leo написал: Правильный подход, на мой взгляд: поставить на линии узкие электронные АВДТ

А взгляд механики, чем проще механизм, тем он надежней. Велосипед изобретен :clapping

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 11:54:31

Serge3leo написал: селективной по линиям, имелось ввиду, что б каждая линия могла сработать отдельно от других

:scare

0