Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 12:00:13

Хатхи, «А взгляд механики, чем проще механизм, тем он надежней.»

Надёжных ВДТ и АВДТ не видел. На всех на них есть надпись: тестировать регулярно, раз в месяц. Так что, с точки зрения надёжности, лучше дублировать АВДТ с уставками 10 и 30 мА. Вводный+групповые или групповой+линейные.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 12:00:42

Хатхи написал:

andrey_tka написал: Почему именно ночью то?

andrey_tka написал: но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире.

:confused:

Хатхи, Сумма утечек в квартире по ночам становится на пределе, а это может быть при старте того же холодильника. И от вводного диффа надо избавляться - совсем + провести измерение токов утечки постепенно отключая группы и потребители .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 12:02:08

Serge3leo написал: andrey_tka, «Одна из причин я так понял-не селективное уз в щитке? Но его так просто не поменять»

Зачем загрублять дифзащиту? Если уж делать, то делать её более селективной по линиям.

Serge3leo, что за бред ?

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.09.2018 в 12:03:36

dokar, «при старте того же холодильника»

Холодильника?! Ну-ну. А вот раздолбанного рабочего инструмента или разбросанных проводов рядом с влажной штукатуркой, это ж может быть ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 12:04:46

Serge3leo написал: Хатхи, «А взгляд механики, чем проще механизм, тем он надежней.»

Надёжных ВДТ и АВДТ не видел. На всех на них есть надпись: тестировать регулярно, раз в месяц. Так что, с точки зрения надёжности, лучше дублировать АВДТ с уставками 10 и 30 мА. Вводный+групповые или групповой+линейные.

Serge3leo, SB3-трёшем - повеяло ! :scare

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

05.09.2018 в 12:05:41

dokar написал:

Хатхи написал:

andrey_tka написал: Почему именно ночью то?

andrey_tka написал: но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире.

:confused:

Хатхи, Сумма утечек в квартире по ночам становится на пределе, а это может быть при старте того же холодильника. И от вводного диффа надо избавляться - совсем + провести измерение токов утечки постепенно отключая группы и потребители .

dokar, Ну а если убрать с верхнего ряда и вовсе дифф? Начколько небезопасно? Там только освещение и кондеры. И ксли поставить двухполюсный ВН, то вырубив его и рубая провода, не будет дифф в щитке отрубать?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 12:06:02

Serge3leo написал: лучше дублировать АВДТ с уставками 10 и 30 мА

На одну линию ставит два АВДТ? Нееет все, таким что то объяснить...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 12:07:35

Serge3leo написал: dokar, «при старте того же холодильника»

Холодильника?! Ну-ну. А вот раздолбанного рабочего инструмента или разбросанных проводов рядом с влажной штукатуркой, это ж может быть ;)

Serge3leo, Да, по ночам кабели шевеляться макаясь в сырую штукатурку. :)

0

Да, ни фига.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 12:08:38

dokar написал: Хатхи, Сумма утечек в квартире по ночам становится на пределе, а это может быть при старте того же холодильника. И от вводного диффа надо избавляться - совсем + провести измерение токов утечки постепенно отключая группы и потребители .

Хатхи написал: Искать причину! Выше уже описали основные, ну и еще в довесок. Возможно какое то оборудование не исправно, 100мА этого не видел, а 30мА видит.

Это я и объяснил в простых словах.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.09.2018 в 12:08:51

andrey_tka написал:

dokar написал:

Хатхи написал:

andrey_tka написал: Почему именно ночью то?

andrey_tka написал: но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире.

:confused:

Хатхи, Сумма утечек в квартире по ночам становится на пределе, а это может быть при старте того же холодильника. И от вводного диффа надо избавляться - совсем + провести измерение токов утечки постепенно отключая группы и потребители .

dokar, Ну а если убрать с верхнего ряда и вовсе дифф? Начколько небезопасно? Там только освещение и кондеры. И ксли поставить двухполюсный ВН, то вырубив его и рубая провода, не будет дифф в щитке отрубать?

andrey_tka, Схему - сюда ! Иначе разговор бесполезен. Да, кондеи в работе ?

0

Да, ни фига.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 12:12:07

dokar написал: Схему - сюда ! Иначе разговор бесполезен.

И автомат верхний правый, переставьте)))) Ну понадобится его срочно отключить? А палец там и застрянет :eek:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу