08.09.2018 в 07:52:45
К клею кнауф флекс есть рекомендация: Максимальный размер стороны плитки при её укладке на поверхность, обработанную гидроизоляцией КНАУФ- Флэхендихт не должен превышать 33 см.
Привязка не к нагрузке, а именно к длине в случае гидроизоляции. Не площадь, не диагональ (а она разная для плиток 3320 и 3328).
Я думаю это усредненный параметр, основанный на скорости ухода влаги из максимального слоя клея для максимальной плитки не приводящей к необратимому размоканию основания.
У меня размер 35*24, слой 3мм, гипс, гидроизоляция от кнауф.
08.09.2018 в 09:15:53
Мишутк написал: Я думаю это усредненный параметр, основанный на скорости ухода влаги из максимального слоя клея для максимальной плитки не приводящей к необратимому размоканию основания.
а я думаю, что это не усреднённая, а конкретная цифра - размер любой стороны плитки, от которого выбирается толщина слоя плиточного клея (рззмер зуба гребёнки). При увеличении толщины клеевой прослойки, вместе с усадкой, растут внутренние напряжения, ослабляющие адгезию.
08.09.2018 в 22:30:41
Эта рекомендация на каждом клее кнауфа и на гидроизоляции. Без гидроизоляции ограничений по размеру нет.
10.09.2018 в 08:41:04
У кнауфа гидроизоляция не эластичная, большая плитка ее может просто порвать в процессе усадки клея. Скажем, у литокола с его эластичной гидроизоляцией ограничений на формат плитки я не видел.
10.09.2018 в 12:18:19
bc---- написал: У кнауфа гидроизоляция не эластичная, большая плитка ее может просто порвать в процессе усадки клея. Скажем, у литокола с его эластичной гидроизоляцией ограничений на формат плитки я не видел.
bc----, значит, если производитель допускает плитку с максимальной стороной 33см, то максимальная диагональ около 46см. По этому линейному размеру слой неэластичной гидроизоляции выдержит усилия усадки. Для плитки с большей стороной, но не квадратной формы 35 на 25 диагональ будет 41см, что меньше, чем у максимальной квадратной плитки.
Т.е. душа моя будет спокойна при укладывании 35 на 25. С учетом, что я рискую только надрывом по слою ГИ и что прямого контакта со струями воды не планируется, а затирка в проекте с водоотталкивающими свойствами, проблем не предвидится.
10.09.2018 в 23:35:54
Мишутк написал:
bc---- написал: У кнауфа гидроизоляция не эластичная, большая плитка ее может просто порвать в процессе усадки клея. Скажем, у литокола с его эластичной гидроизоляцией ограничений на формат плитки я не видел.
bc----, значит, если производитель допускает плитку с максимальной стороной 33см, то максимальная диагональ около 46см. По этому линейному размеру слой неэластичной гидроизоляции выдержит усилия усадки. Для плитки с большей стороной, но не квадратной формы 35 на 25 диагональ будет 41см, что меньше, чем у максимальной квадратной плитки.
Т.е. душа моя будет спокойна при укладывании 35 на 25. С учетом, что я рискую только надрывом по слою ГИ и что прямого контакта со струями воды не планируется, а затирка в проекте с водоотталкивающими свойствами, проблем не предвидится.
Мишутк, Гидроизоляция уменьшает адгезию, плитка большего формата может не удержаться на таком основании, используйте либо более дорогой и более гибкий клей, либо добавляйте в клей адгезионную добавку типа СС81.
11.09.2018 в 00:39:13
bc---- написал: У кнауфа гидроизоляция не эластичная, большая плитка ее может просто порвать в процессе усадки клея. Скажем, у литокола с его эластичной гидроизоляцией ограничений на формат плитки я не видел.
bc----, счищал лепехи гидроизоляции с пластиковых стояков. После 3 недель она достатосно пластичная, на растяжение 5% точно держит. Замочил ее в воде, посмотрю на растворимость.
11.09.2018 в 14:12:35
Мишутк, нет, рискуете тем, что плитка оторвет ГИ от стены и вместе с ней упадет вам на голову. Правда, это чисто теоретически, на практике я про такое не слышал.
11.09.2018 в 20:06:46
bc---- написал: Правда, это чисто теоретически, на практике
Вот на практике, еще до плитки...
Баш майсторът
12.09.2018 в 18:12:07
jekasus, так если до плитки, то какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? :)
12.09.2018 в 20:42:03
bc---- написал: то какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? :)
При плохой адгезии гидроизоляции к основанию может произойти отслоение плитки вместе с плиткой. Выбор неподходящей гидроизоляции тоже может вызвать отслоение плитки. Но клей, каким-бы он ядреным не был, отслоить/отлепить гидру от основания никогда не сможет...