Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 17:01:37

Грэй написал: но Вы становитесь неправы, когда начинаете "трактовать"

Это еще почему? Вы же по-своему трактовали ПУЭ, когда говорили про отсутствие требования выбирать автомат по самому тонкому кабелю. И при этом я не оспаривал ваше право трактовать, но привел аргументы (цитаты), ставящие вашу трактовку под сомнение.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

09.09.2018 в 17:10:23

TAB написал: Вы же по-своему трактовали ПУЭ, когда говорили про отсутствие требования выбирать автомат по самому тонкому кабелю.

ЭЭ- нетушки! Я не ссылался на пункты ПУЭ, это вы первый начали ссылаться на них и объяснять. Хотя, я прекрасно понимаю текст и не просил его объяснять. Это Вы трактуете совершенно левый текст, не относящийся к данному вопросу. Возможно, существует другой текст, который подтверждает ваши догадки, но этот, другой текст, Вы пока не нашли! Вы взяли первый попавшийся и начали подгонять его под ваши мысли. Повторюсь, возможно, нужный Вам текст существует, но я его искать не буду, потому что искать должен тот, кто первый сказал "ЕМНИП" :) Заметьте, не я это сказал. А я сказал "ИМХО", что значит "хотите- оспорьте". И Вы захотели, и полезли искать. Вот и ищите, но - по - честному, не мухлюйте! :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 17:15:17

Грэй написал: Я не ссылался на пункты ПУЭ

Ну еще бы, вы отменили их разом, так сказать заочно :)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

09.09.2018 в 17:17:12

TAB, я сказал ИМХО. Так что - :D

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

09.09.2018 в 18:26:20

И того (пока все копья не переломали) :) :)

Подключил. На магистрали стоит автомат С16. Магистраль оказывается 4-ка :) Погонял на максималке на охлаждение и на обогрев. Все 4 в сумме дают 3.7КВт. Автомат почему-то не выбивает :0 хотя ABB. Закажу в ETM кольчугу КГНГ 5х2.5 для мощного кондиционера. Я бы вообще обошелся однопроволочными кабелями, но увы, завод на плату через РП (Плоский разъем) - боюсь, нормально там однопроволочник не обжать. Пока поработает на мягкой полторашке - попробовал ее - не греется. Возле наружных блоков вместо распред коробок поставлю DIN-минибоксы - как раз двух хватит. Соединения сделаю на вагах 280-й серии (раз уж DIN минибоксы. На каждый кондиционер поставлю B10, а на мощный поставлю что-то вроде B12 (раз уж обещают 9А, то хватит за глаза).

т.к. предстоит переделка электрики по дому, задумался о покупке тепловизора )

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.09.2018 в 18:33:56

Алекс-М, может простого пирометра хватит?

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

09.09.2018 в 18:37:11

volchenok написал: Алекс-М, может простого пирометра хватит?

volchenok, у меня деревянный дом :) Там есть что делать с тепловизором :) герметизация и всё вот это.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

09.09.2018 в 18:39:33

volchenok написал: Алекс-М, может простого пирометра хватит?

volchenok, Никаких пирометров , только тепловизор спасет отцов русского электромонтажа и деревянного домостроения . :D

0

Да, ни фига.