Sedai
Sedai
Новичок

Регистрация: 04.01.2018

Магадан

Сообщений: 11

09.09.2018 в 14:33:07

Всем добра! Есть трешка 1980 года постройки с электроплитой. Затеял ремонт. Электрику, само собой, хочется заменить. Сейчас двужильный люминь. Сомневаюсь в выборе сечения вводного кабеля. Неужто 3х16? Фото этажного щита прилагаю. Я так понимаю о заземлении речи не идёт, но все равно продавцы советовали брать ввг-нг-ls трёхжильный. Я собственно и взял на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5. Ещё есть в наличии 2х4 и 2х6 - можно ли использовать под духовку и варочную такой, если у меня все равно с землёй беда))

0
Radio51
Radio51
Местный

Регистрация: 18.05.2015

Мурманск

Сообщений: 141

09.09.2018 в 14:44:33

Обычно на ввод делаю 6-ку, кто и 10 делает. варочная - 4 квадрата духовой 2,5 квадрата

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.09.2018 в 15:04:38

Sedai, ВВГнг-LS 3x10. В квартирном щите на ввод двухполюсный автомат на 50А.

0

Грубый, но справедливый

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

09.09.2018 в 15:07:42

Sedai написал: Неужто 3х16?

Возьмите 3х10.

0
Sedai
Sedai
Новичок

Регистрация: 04.01.2018

Магадан

Сообщений: 11

09.09.2018 в 15:21:20

Vadim 161 написал: Sedai, ВВГнг-LS 3x10. В квартирном щите на ввод двухполюсный автомат на 50А.

Vadim 161, Такс, а я уже взял все на щит квартирный. На замену этажному 63А взял двухполюсный 63А АВВ, а в квартирный рубильник двухполюсный 50А. Можно оставлять?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.09.2018 в 15:26:30

Sedai, можно, но все-таки 63А в данном случае слишком много, по правилам не больше 50А...

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21460

09.09.2018 в 15:29:05

Sedai, автомат на 50, рубильник на 63, а не наоборот.

0
Sedai
Sedai
Новичок

Регистрация: 04.01.2018

Магадан

Сообщений: 11

10.09.2018 в 05:30:11

Radio, да, да, конечно, наоборот) А что насчёт заземления? Ещё вопрос - можно ли муровать вводной кабель в квартире? Просто квартирный щит будет в кладовой, не в коридоре - метров 6 по полу если вести.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2018 в 14:38:01

Sedai написал: А что насчёт заземления?

Варианты: выполнить зануление, выполнить монтаж провода заземления до своей квартиры от ВРУ дома, поднять на подвиг соседей и проложить провод заземления от ВРУ дома совместно по всему стояку, узнать в УК, когда планируется модернизация стояка и ждать.

Sedai написал: На замену этажному 63А взял двухполюсный 63А АВВ, а в квартирный рубильник двухполюсный 50А.

Уточните свою разрешённую мощность. Для 80 г 10 кВт это фантастика.

Sedai написал: Ещё вопрос - можно ли муровать вводной кабель в квартире?

Вопрос в том как часто Вы собираетесь его перекладывать. Проложите в трубе.

Sedai написал: Просто квартирный щит будет в кладовой

По правилам не размещается...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Sedai
Sedai
Новичок

Регистрация: 04.01.2018

Магадан

Сообщений: 11

11.09.2018 в 04:30:58

megrad написал: По правилам не размещается...

Ну да, а если скрипя сердцем переименовать кладовую в подсобное помещение?)) Реально в коридоре несущие стены с двух сторон, которые, насколько я понимаю нельзя подвергать штроблению и прочим прелестям, а на остальных тупо нет места, да и толщиной они 100мм.

megrad написал: Вопрос в том как часто Вы собираетесь его перекладывать. Проложите в трубе.

Ну в теории я его не собираюсь трогать совсем.

megrad написал: узнать в УК, когда планируется модернизация стояка и ждать.

Это самый вероятный вариант в моем случае.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

11.09.2018 в 04:46:24

megrad написал: квартирный щит будет в кладовой

Sedai написал: а если скрипя сердцем переименовать кладовую в подсобное помещение?))

помещение, где расположен щит, должно иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение. ПУЭ, гл.7.1.25.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.