10.09.2018 в 20:48:31
Здравствуйте!
Я арендовал мастерскую, сейчас начинаю ее благоустраивать. Арендодатель дал щиток - все, что от него - мое дело. В связи с этим вопрос - как к этому щитку (фото во вложении) подсоединить обычную розетку? Если я правильно понял, там 3 фазы. Но мне что-то не понятно, что с нулем. Нулевой шины не нашел.
Я буду вызывать электрика, когда буду делать разводку, но сейчас мне нужна просто розетка для пилы и пылесоса. Подскажите, пожалуйста.
10.09.2018 в 20:51:51
3bepek, фазу на любой из автоматов на 16А, ноль на шины, те что по середине стоят. И да, счетчик похоже подсоединен наоборот.
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 20:54:22
Vadim 161, спасибо, а разве на шине посередине не земля? Или тут просто ее нет и ноль выдают за землю? Если я правильно понимаю земле в счетчике не место
10.09.2018 в 20:58:58
3bepek, нет, это ноль, похоже не было у них проводов нужного цвета. Вот только не понятно где ноль который должен приходить на 10 клемму счетчика, похоже он просто висит в воздухе рядом со щитом, судя по второму фото
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 21:05:13
Ну может быть, что прошлый арендатор забирал все свое, 10 клемма отвалилась и он так и оставил
10.09.2018 в 21:20:18
Ну тогда нужно полностью перебирать этот щиток. Хотя, а приходящий ноль там часом к корпусу щита не прицеплен ?
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 21:52:32
Vadim 161, прицеплен. Желто зеленый идет прям к корпусу, там шайба, от него идет дальше по кабель каналу.
10.09.2018 в 21:56:19
3bepek, ну тогда делайте как я написАл выше :
Vadim 161 написал: фазу на любой из автоматов на 16А, ноль на шины, те что по середине стоят.
Но щиток конечно хорошо бы потом в порядок привести, и хоть одно УЗО на 30мА добавить.
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 23:07:18
Vadim 161, да, займусь! Спасибо!!
11.09.2018 в 21:51:52
Vadim 161 написал: счетчик похоже подсоединен наоборот.
А как это: наоборот? Вообще-то, там 1, 3, 5 клемы ввод А,В,С; а 2, 4, 6 - вывод соответственно. Клемма 7, 8 - N. Думаю, у Вас привели РЕN, подали его в счетчик без разделения. Думаю, надо разделить и шины тоже. После чего одну пустить как N, а вторую - РЕ.
Vadim 161 написал: он просто висит в воздухе рядом со щитом,
Извините, чего не увидел, того не увидел. Может, ТС покажет, где то, что "висит в воздухе рядом со щитом"? На фото первые 3 АВ - фаза А, вторые - В, третьи - С. Нижний ряд АВ не подключен.
11.09.2018 в 22:32:28
igor1 написал: А как это: наоборот?
А Вы на фото щита точно смотрели ?
igor1 написал: Извините, чего не увидел, того не увидел. Может, ТС покажет, где то, что "висит в воздухе рядом со щитом"? На фото первые 3 АВ - фаза А, вторые - В, третьи - С. Нижний ряд АВ не подключен.
Я вообще-то за ноль говорил.
Грубый, но справедливый
11.09.2018 в 23:19:44
Если что вот ещё свежие фото. Подключил времянку и сфотографировал поближе, что там как
12.09.2018 в 09:30:56
3bepek, три провода в клемме счётчика это полная лажа. Все перемычки выполняются на АВ либо с помощью шин, либо кросс модулей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 09:53:50
megrad написал: 3bepek, три провода в клемме счётчика это полная лажа. Все перемычки выполняются на АВ либо с помощью шин, либо кросс модулей.
megrad, учитывая номинал вводного АВ - да
13.01.2019 в 23:58:26
Ребят, помогите аналогично. Буду признателен. Не могу понять, куда подключить новую розетку в щиток. Розетка в основном для стиральной машинки, с заземлением. Недавно узнали, что каким-то образом электрик умудрился подключить одну из наших розеток к соседям, то есть, в розетку вставлены наши роутеры и они получается берут питание от соседей. Пытался подключить автомат и кабель от розетки новой, но в итоге свет вырубился у соседей как раз тех самых, автомат их сработал (тот, что подписан цифрой 100 внизу по центру на фото).
На картинке жёлтым обозначено:
Видно, что наш провод 5 нулём подключен в крайний правый контакт на шине нуля, заземление подключено вместе с соседским возле цифры 4, фаза коричневая (цифра 6) уходит вниз и подключается в крайний правый автомат. Подсоединил к новому автомату (крайний левый возле цифры 1, для стиралки) фазу от нового провода протащенного, а вот ноль и заземление в этой катавасии куда? Здесь по идее важно именно в конкретный контакт подключить на обеих шинах, а не в любой. Заземление пытался подключать к отдельному контакту на шине (возле жёлтой цифры 4, куда уже подключено заземление одной из наших розеток) - не работает, при этом ноль подключал к третьему контакту справа на соответствующей шине.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу