14.09.2018 в 22:27:50

Всем привет. Возник вопрос. Можно ли подключить подключить две трехфазные розетки на один питающий кабель через распред коробку? Оборудование это миксеры по 1.5квт каждый. Кабель ввг 5*2.5

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.09.2018 в 22:31:39

Андрей Белорусь, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

14.09.2018 в 22:44:54

Андрей Белорусь написал: Всем привет. Возник вопрос. Можно ли подключить подключить две трехфазные розетки на один питающий кабель через распред коробку? Оборудование это миксеры по 1.5квт каждый. Кабель ввг 5*2.5

Андрей Белорусь, только последовательность фаз соблюдайте - а то махнете вилки местами случайно и двигатель поедет в другую сторону.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

14.09.2018 в 23:54:38

BV написал: двигатель поедет в другую сторону.

Ну и что? Еще раз махнет вилки! Кстати, а почему вилки? По-моему, лучше ложки!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.09.2018 в 00:04:47

igor1 написал: Ну и что?

Что-то бывает и ломается, в чем нет защиты. Правда нормальные ставят РКФ, на оборудование которое можно крутить без поломок только в одну сторону

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

15.09.2018 в 00:27:53

BV написал: Что-то бывает и ломается, в чем нет защиты

Я Вас умоляю! Чему там ломаться? У ТС - миксер! Не помню, важно ли ему (миксеру) направление вращения, но, даже если важно, то для проверки - ничего не будет. Я уже не говорю о том, что можно снять ремень.

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

15.09.2018 в 00:32:35

BV, РКФ-расшифруйте пожалуйста.

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.09.2018 в 00:38:23

dokar написал: РКФ-расшифруйте пожалуйста.

Реле контроля фаз...

0
Андрей Белорусь
Андрей Белорусь
Новичок

Регистрация: 14.09.2018

Москва

Сообщений: 4

15.09.2018 в 06:30:03

BV написал:

Андрей Белорусь написал: Всем привет. Возник вопрос. Можно ли подключить подключить две трехфазные розетки на один питающий кабель через распред коробку? Оборудование это миксеры по 1.5квт каждый. Кабель ввг 5*2.5

Андрей Белорусь, только последовательность фаз соблюдайте - а то махнете вилки местами случайно и двигатель поедет в другую сторону.

BV, С фазировкой всё понятно. А вот что на одном автомате будет сидеть две трехфазные нагрузки в ПУЭ по этому поводу ничего не сказано?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.09.2018 в 09:25:56

Андрей Белорусь написал: А вот что на одном автомате будет сидеть две трехфазные нагрузки в ПУЭ по этому поводу ничего не сказано?

Вопрос не сколько нагрузок, а хватает ли сечения для общей мощности. По таблице кабель 2,5 при 380 держит 10 кВт, у Вас мах. 3.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.09.2018 в 09:32:56

Андрей Белорусь написал:

BV написал:

Андрей Белорусь написал: Всем привет. Возник вопрос. Можно ли подключить подключить две трехфазные розетки на один питающий кабель через распред коробку? Оборудование это миксеры по 1.5квт каждый. Кабель ввг 5*2.5

Андрей Белорусь, только последовательность фаз соблюдайте - а то махнете вилки местами случайно и двигатель поедет в другую сторону.

BV, С фазировкой всё понятно. А вот что на одном автомате будет сидеть две трехфазные нагрузки в ПУЭ по этому поводу ничего не сказано?

Андрей Белорусь, Все нормально, хоть три, или 4....
Ставьте АВ 3П С16