BV написал:
Андрей Белорусь написал:
BV написал:
Андрей Белорусь написал: Всем привет. Возник вопрос. Можно ли подключить подключить две трехфазные розетки на один питающий кабель через распред коробку? Оборудование это миксеры по 1.5квт каждый. Кабель ввг 5*2.5
Андрей Белорусь, только последовательность фаз соблюдайте - а то махнете вилки местами случайно и двигатель поедет в другую сторону.
BV, С фазировкой всё понятно. А вот что на одном автомате будет сидеть две трехфазные нагрузки в ПУЭ по этому поводу ничего не сказано?
Андрей Белорусь, Все нормально, хоть три, или 4....
Ставьте АВ 3П С16
BV,АВ это автомат 3 полюса 16Ампер? Я правильно понял?