16.09.2018 в 18:57:50
Уважаемые форумчане. Газовая колонка Bosch WR 10 - 2P Сегодня ни с того сего погас запальник. Как обычно перезапускаю, т.е. нажимаю кнопку подачи газа на запальник и подаю искру.Запальник загорается,огонь касается термопары. При отпускание кнопки подачи газа запальник гаснет. И так постоянно. Не какие танцы с бубном не помогли. Посоветуйте что делать. Заранее благодарен.
16.09.2018 в 20:25:30
vbrt написал: огонь касается термопары
Если пламя вертикальное с жёлтой горочкой, то это не называется касается. Язычок должен быть горизонтальным и голубого цвета.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 20:28:19
vbrt, что, день сурка? ;) http://www.mastergrad.com/forums/t183974-gazovaya-kolonka-bosch-wr-10-2p-gasnet-zapalnik/
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 20:41:43
Большее извинение. Случайно назвал новый пост названием старого. Это разные неисправности.
16.09.2018 в 20:43:25
Пламя горизонтальное и голубого цвета.
16.09.2018 в 20:49:43
vbrt написал: Это разные неисправности.
Чем? Тем что здесь пламя достаёт, а там не достаёт? А колонка какая? Та же, надеюсь?)))
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:00:34
Колонка та же самая. В первом посте просто было загрязнение форсунки запальника.Пламя не доставало до термопары, а сейчас достает.
16.09.2018 в 21:13:49
vbrt написал: а сейчас достает.
Слабо верится, но пусть будет так. Что можете сделать: поскоблить термопару; подтянуть с ключом на 8, где ЭМК; и что скорее всего - кто то из датчиков разомкнут. Надо их замкнуть, с начало вместе, если заработает, то по одиночке.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:26:10
Термопару почистил. Думаю что это один из датчиков. Только не знаю где замыкать(электрической схемы нет)
16.09.2018 в 21:35:31
vbrt написал: Только не знаю где замыкать(электрической схемы нет)
Схема не нужна. Красные провода видите справа? Датчики соединенны последовательно. Можно не отсоединяя провода замкнуть прямо на датчиках каким нить многожильным проводом.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:43:39
Все понял .Большее спасибо.Завтра попробую и отпишусь. С уважением.
17.09.2018 в 15:46:53
Вышел из с строя датчик.
17.09.2018 в 16:08:22
Самое интересное,что это термореле уже меняли. Содрали 1000р(с жены.Я уезжал). Если я пока его закорочу,Не критично? Огромная благодарность Славик64 за советы. С уважением vbrt.
17.09.2018 в 16:20:36
vbrt написал: Вышел из с строя датчик.
Такого вида впервые вижу. :eek:
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:24:47
Термореле KSD 9700