16.09.2018 в 18:57:50
#6424802
Уважаемые форумчане. Газовая колонка Bosch WR 10 - 2P Сегодня ни с того сего погас запальник. Как обычно перезапускаю, т.е. нажимаю кнопку подачи газа на запальник и подаю искру.Запальник загорается,огонь касается термопары. При отпускание кнопки подачи газа запальник гаснет. И так постоянно. Не какие танцы с бубном не помогли. Посоветуйте что делать. Заранее благодарен.
16.09.2018 в 20:25:30
#6424867
vbrt написал: огонь касается термопары
Если пламя вертикальное с жёлтой горочкой, то это не называется касается. Язычок должен быть горизонтальным и голубого цвета.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 20:28:19
#6424870
vbrt, что, день сурка? ;) http://www.mastergrad.com/forums/t183974-gazovaya-kolonka-bosch-wr-10-2p-gasnet-zapalnik/
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 20:41:43
#6424884
Большее извинение. Случайно назвал новый пост названием старого. Это разные неисправности.
16.09.2018 в 20:43:25
#6424886
Пламя горизонтальное и голубого цвета.
16.09.2018 в 20:49:43
#6424892
vbrt написал: Это разные неисправности.
Чем? Тем что здесь пламя достаёт, а там не достаёт? А колонка какая? Та же, надеюсь?)))
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:00:34
#6424900
Колонка та же самая. В первом посте просто было загрязнение форсунки запальника.Пламя не доставало до термопары, а сейчас достает.
16.09.2018 в 21:13:49
#6424914
vbrt написал: а сейчас достает.
Слабо верится, но пусть будет так. Что можете сделать: поскоблить термопару; подтянуть с ключом на 8, где ЭМК; и что скорее всего - кто то из датчиков разомкнут. Надо их замкнуть, с начало вместе, если заработает, то по одиночке.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:26:10
#6424930
Термопару почистил. Думаю что это один из датчиков. Только не знаю где замыкать(электрической схемы нет)
16.09.2018 в 21:35:31
#6424941
vbrt написал: Только не знаю где замыкать(электрической схемы нет)
Схема не нужна. Красные провода видите справа? Датчики соединенны последовательно. Можно не отсоединяя провода замкнуть прямо на датчиках каким нить многожильным проводом.
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 21:43:39
#6424956
Все понял .Большее спасибо.Завтра попробую и отпишусь. С уважением.
17.09.2018 в 15:46:53
#6425525
Вышел из с строя датчик.
17.09.2018 в 16:08:22
#6425542
Самое интересное,что это термореле уже меняли. Содрали 1000р(с жены.Я уезжал). Если я пока его закорочу,Не критично? Огромная благодарность Славик64 за советы. С уважением vbrt.
17.09.2018 в 16:20:36
#6425560
vbrt написал: Вышел из с строя датчик.
Такого вида впервые вижу. :eek:
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:24:47
#6425565
Термореле KSD 9700
17.09.2018 в 16:27:16
#6425572
vbrt написал: Если я пока его закорочу,Не критично?
Пока не критично(на дым, если не в ванной), а на воду, я бы сказал, апще не нужная вещь. Эти колонки не клинят, а кипятком пользоваться никто не будет.
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:28:21
#6425573
vbrt написал: Термореле KSD 9700
Так куда стоит, на дым или на воду?
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:31:33
#6425580
На дым.
17.09.2018 в 16:33:09
#6425584
А колонка где? В ванной или на кухне?
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:38:09
#6425592
Он был прикрученный проволокой в 5-7 сантиметрах от выходной трубы.Внутри колонки.
17.09.2018 в 16:40:03
#6425595
vbrt написал: Термореле KSD 9700
vbrt, вот какого вида они бывают
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 16:41:40
#6425599
vbrt написал: Он был прикрученный проволокой в 5-7 сантиметрах от выходной трубы.Внутри колонки.
Пока не важно где, интересно
Славик64 написал: как может такой датчик работать? Ведь здесь нет электроники
ПС Ааааа. Перепутал с терморезистором. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 17:05:34
#6425626
Насколько я понял все он делал для видимости работы. Я попозже сфоткаю место где стоял датчик.
17.09.2018 в 17:20:21
#6425634
На кухне.
17.09.2018 в 17:49:06
#6425669
vbrt написал: На кухне.
Тогда пака можно смело закоротить.
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 18:14:04
#6425707
Огромое спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий