Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2018 в 23:05:38

Теперь нормально. А чего это, электроплиты нет ? Дом с газом ?

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

18.09.2018 в 23:07:27

kiselev.yurii написал: что сейчас скажете?)

С таким номиналом вводного по идее д.б. электрическая ВП, а я её в схеме не вижу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kiselev.yurii
kiselev.yurii
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Минск

Сообщений: 22

18.09.2018 в 23:07:58

Vadim 161 написал: Теперь нормально. А чего это, электроплиты нет ? Дом с газом ?

Электроплита идет отдельным кабелем с отдельным автоматом с этажного щитка. Там только УЗО поменяю на С63/30мА. Сейчас стоит С25/30мА. и кабель поменяю, т.к. лежит со скрутками и сечение 4мм.

Или советуете и ВП затянуть в ящик?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2018 в 23:08:33

И да, УЗО на 300мА выбросьте нафиг.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2018 в 23:09:18

kiselev.yurii написал: Электроплита идет отдельным кабелем с отдельным автоматом с этажного щитка

Зачем от этажного ? Тяните нормальный кабель 3x6 до квартирного щита.

И да, УЗО на 300мА выбросьте нафиг.

0

Грубый, но справедливый

kiselev.yurii
kiselev.yurii
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Минск

Сообщений: 22

18.09.2018 в 23:09:21

Vadim 161 написал: И да, УЗО на 300мА выбросьте нафиг.

Vadim 161, а как же противопожарная защита?

0
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Минск

Сообщений: 22

18.09.2018 в 23:10:19

Vadim 161 написал:

kiselev.yurii написал: Электроплита идет отдельным кабелем с отдельным автоматом с этажного щитка

Зачем от этажного ? Тяните нормальный кабель 3x6 до квартирного щита.

И да, УЗО на 300мА выбросьте нафиг.

Vadim 161, предлагаете разорвать кабель ВП в квартирном щите?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2018 в 23:10:46

kiselev.yurii написал: а как же противопожарная защита?

Вообще-то она здесь и так реализована, у Вас все линии защищены УЗО 30мА.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2018 в 23:11:22

kiselev.yurii написал: предлагаете разорвать его в квартирном щите?

В смысле разорвать ? Ничего рвать не надо, тяните новый нормальный кабель от квартирного щита до электроплиты

0

Грубый, но справедливый

kiselev.yurii
kiselev.yurii
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Минск

Сообщений: 22

18.09.2018 в 23:12:09

kiselev.yurii написал: Зачем от этажного ? Тяните нормальный кабель 3x6 до квартирного щита.

или я в щитах запутался? или я Вас не так понимаю?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.09.2018 в 23:12:21

Vadim 161, Не любите вы 100-300мА УЗО, ох не любите :o

0