21.09.2018 в 10:38:24
Maksimx13, да
23.09.2018 в 02:57:14
Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.
23.09.2018 в 11:52:18
SB3 написал: Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.
SB3, И розетки переживут и кабель . Только не вы .
23.09.2018 в 14:12:43
dokar, вы главное не переживайте). И со своими советами и замечаниями - обращайтесь в автору темы, ко мне - не надо, в них не нуждаюсь.
23.09.2018 в 14:27:31
SB3 написал: dokar, вы главное не переживайте). И со своими советами и замечаниями - обращайтесь в автору темы, ко мне - не надо, в них не нуждаюсь.
SB3, Так только последнее вам предназначалось. Простите великодушно . :)
23.09.2018 в 20:04:30
SB3 написал: Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.
Почему?
23.09.2018 в 20:19:12
СтранникXXI, погуглите). Да и тут - в разделе где-то писал, если тут нет - не ко мне вопрос).
24.09.2018 в 13:37:34
СтранникXXI написал: Почему?
Ну я тоже сторонник данного мнения. Понятно что, стандарты позволяют и больший номинал. Я за все время уже перестал считать сколько людей убило розетки тройниками и удлинителями. Ведь как правило когда пользователь что то включил в розетку, он не задумывается о расчетах мощности и их соотношении к защитному устройству.
24.09.2018 в 13:55:54
Хатхи написал:
СтранникXXI написал: Почему?
Ну я тоже сторонник данного мнения. Понятно что, стандарты позволяют и больший номинал. Я за все время уже перестал считать сколько людей убило розетки тройниками и удлинителями. Ведь как правило когда пользователь что то включил в розетку, он не задумывается о расчетах мощности и их соотношении к защитному устройству.
Я не очень представляю сколько-нибудь серьёзную нагрузку на сколько-нибудь длительное время, напиханную в тройник или удлинитель. Но даже, если представить себе такую ситуацию, удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее, чем сработает даже 16А АВ. И потом, Вы сами знаете, что в большинстве случаев удлинители и тройники плавятся не от перегрузки, а от хреновых контактов. Это, конечно, не значит, на все подряд розеточные линии следует ставить 20А АВ, но в некоторых случаях - вполне.
24.09.2018 в 14:01:10
СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.
Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.
СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее
Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.