21.09.2018 в 10:38:24

Maksimx13, да

0
Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.09.2018 в 11:49:22

dokar написал: Maksimx13, да

dokar, спасибо

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.09.2018 в 02:57:14

Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

23.09.2018 в 11:52:18

SB3 написал: Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.

SB3, И розетки переживут и кабель . Только не вы .

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.09.2018 в 14:12:43

dokar, вы главное не переживайте). И со своими советами и замечаниями - обращайтесь в автору темы, ко мне - не надо, в них не нуждаюсь.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

23.09.2018 в 14:27:31

SB3 написал: dokar, вы главное не переживайте). И со своими советами и замечаниями - обращайтесь в автору темы, ко мне - не надо, в них не нуждаюсь.

SB3, Так только последнее вам предназначалось. Простите великодушно . :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.09.2018 в 20:04:30

SB3 написал: Maksimx13, на розетки, рассчитанные на номинальный ток 16А, НЕ ставьте АВ номиналом более 16А и не важно сколько розеток у вас висит на этом АВ.

Почему?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.09.2018 в 20:19:12

СтранникXXI, погуглите). Да и тут - в разделе где-то писал, если тут нет - не ко мне вопрос).

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.09.2018 в 13:37:34

СтранникXXI написал: Почему?

Ну я тоже сторонник данного мнения. Понятно что, стандарты позволяют и больший номинал. Я за все время уже перестал считать сколько людей убило розетки тройниками и удлинителями. Ведь как правило когда пользователь что то включил в розетку, он не задумывается о расчетах мощности и их соотношении к защитному устройству.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2018 в 13:55:54

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: Почему?

Ну я тоже сторонник данного мнения. Понятно что, стандарты позволяют и больший номинал. Я за все время уже перестал считать сколько людей убило розетки тройниками и удлинителями. Ведь как правило когда пользователь что то включил в розетку, он не задумывается о расчетах мощности и их соотношении к защитному устройству.

Я не очень представляю сколько-нибудь серьёзную нагрузку на сколько-нибудь длительное время, напиханную в тройник или удлинитель. Но даже, если представить себе такую ситуацию, удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее, чем сработает даже 16А АВ. И потом, Вы сами знаете, что в большинстве случаев удлинители и тройники плавятся не от перегрузки, а от хреновых контактов. Это, конечно, не значит, на все подряд розеточные линии следует ставить 20А АВ, но в некоторых случаях - вполне.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.09.2018 в 14:01:10

СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.

Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.

СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее

Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.

0