Хатхи написал:

СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.

Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.

СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее

Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.

Хатхи, У одного потенциального клиента электроплита на 8 с лишним киловатт 8 лет проработала на линии в 2,5 квадрата под АВ С25 и подключенная через обычные Щуко . АВ пару раз выбивало , когда грибы варили . Щуко в полном порядке никаких следов перегрузки. Так чта про стацонары не будем . :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2018 в 14:19:02

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.

Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.

СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее

Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.

Хатхи, так я ж и говорю "в некоторых случаях"

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

24.09.2018 в 14:24:01

:)

СтранникXXI написал:

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.

Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.

СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее

Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.

Хатхи, так я ж и говорю "в некоторых случаях"

СтранникXXI, У ТС на кухонной линии как раз больше 50% перечисленного будет работать в стационарном режиме . А может и все. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2018 в 14:30:09

dokar написал: :)

СтранникXXI написал:

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: но в некоторых случаях - вполне.

Тут даже спорить не буду, но ставлю 20А только когда понимаю что это стационарное оборудование.

СтранникXXI написал: удлинитель может поплавиться (и подплавить розетку) гораздо быстрее

Все верно, я на практике чаще всего это встречаю когда в зимний период включают обогреватили и + еще чего нибудь :) ИМХО 16А с розетками где используют нестационарное оборудование, лучше.

Хатхи, так я ж и говорю "в некоторых случаях"

СтранникXXI, У ТС на кухонной линии как раз больше 50% перечисленного будет работать в стационарном режиме . А может и все. :)

dokar, а я разве говорил что-нибудь против? Началось с SB3, который запрещает в принципе ставить на розеточные линии АВ больше 16А (в каком-то посте у него вообще промелькнуло 13А), а его спросил, почему.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.09.2018 в 14:57:36

СтранникXXI, я не запрещаю, а призываю и рекомендую). На форуме тут писал почему. Ради прикола - назовите испытательный ток розеток на номинальный ток 16А по ГОСТу и дайте определение номинального тока и сверхтока, тогда у вас даже 1+1 сложится).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.09.2018 в 17:12:29

СтранникXXI написал: в каком-то посте у него вообще промелькнуло 13А

Я скажу, что в теории вообще не более 6А, чтобы механизмы розеток не перегружать. 16А - это уже всё-таки износ как ни крути.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

24.09.2018 в 17:36:27

Radio написал:

СтранникXXI написал: в каком-то посте у него вообще промелькнуло 13А

Я скажу, что в теории вообще не более 6А, чтобы механизмы розеток не перегружать. 16А - это уже всё-таки износ как ни крути.

Radio, Вы это , теорию в студию ! :tambourinedance: А по промразьемам - есть ? А то ведь там токи бывают просто - жесть . :eek:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2018 в 19:00:47

SB3 написал: СтранникXXI, я не запрещаю, а призываю и рекомендую). На форуме тут писал почему. Ради прикола - назовите испытательный ток розеток на номинальный ток 16А по ГОСТу и дайте определение номинального тока и сверхтока, тогда у вас даже 1+1 сложится).

SB3, вот только не надо "с учёным видом знатока" (С) пытаться "нести свет истины".Речь шла о допустимости и "законности" в определённых случаях ставить на розеточные линии АВ 20А, которую Вы отрицаете в принципе.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.09.2018 в 19:18:39

СтранникXXI написал: Речь шла о допустимости и "законности" в определённых случаях ставить на розеточные линии АВ 20А

Вообще 25А допустимо и законно. Именно их массово закладывают в проекты новостроек, и проекты эти прекрасно проходят любую экспертизу. Кроме форумной, разумеется. :D

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

24.09.2018 в 19:36:30

Radio написал:

СтранникXXI написал: Речь шла о допустимости и "законности" в определённых случаях ставить на розеточные линии АВ 20А

Вообще 25А допустимо и законно. Именно их массово закладывают в проекты новостроек, и проекты эти прекрасно проходят любую экспертизу. Кроме форумной, разумеется. :D

Radio, Ну дык я 20А , как на свечку . :o

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.09.2018 в 19:41:42

Radio, а вот вам щиточик в одной гос организации. Отходящие линии как и положено, - говеный пунп, на 3x2,5 автомат С25, а на С32 3x4 и от него отводы 3x2,5 и конечно-же скрутки без пайки/сварки, но зато выключатели и розетки Anam :)