26.09.2018 в 17:19:21
Хатхи написал:
SB3 написал: покажите такую инструкцию на бумаге
Да а чего бумага то, Вы все данные, при которых можно использовать данный продукт можете смело увидеть на любой розетке. Или это тоже просто так, дабы что то написать?
Хатхи, так где на розетке написано 20А или обоснование такой цифры?)
26.09.2018 в 17:20:07
SB3, Я не для тролля и подобных штук. Хочу реально разобраться. Приведите ГОСТы на которые Вы ссылаетесь, почему можно установить только АВ16А на розетки? Просто тут уже столько нагородили, что черт голову сломает. Я их проштудирую, а потом будем уж общаться и разбираться.
P.S. Если Вас это не затруднит.
26.09.2018 в 17:20:37
ebf написал:
SB3 написал: Зачем мне при мощности в 3,3кВт ставить 20А АВ - не мне, людям объясните, вдруг кто такое купит)
ПОТОМУ ЧТО СЕРГЕЙ, надо научиться понимать написанное ,вы как видимо поняли, а другим я расскажу отдельно :) Сергей как там с ответом на вопрос, как вы собираетесь получить СВЕРХТОК ? Хотя ладно не отвечайте ,не интересно .Пока
ebf, включили посудомойку и чайник через удлинитель - к примеру). Ну розетки у вас к примеру шлейфом). Конечно вам не интересно), кому вы то чушь расскажите. А тут что стесняетесь?)
26.09.2018 в 17:21:13
SB3 написал: так где на розетке написано 20А или обоснование такой цифры?)
Так там 16А и это говорит о том, что на эту розетку, более 16А нельзя сажать нагрузку.
26.09.2018 в 17:22:32
Хатхи написал:
SB3 написал: так где на розетке написано 20А или обоснование такой цифры?)
Так там 16А и это говорит о том, что на эту розетку, более 16А нельзя сажать нагрузку.
Хатхи, аллилуйя), тогда почему мы ( точнее вы допускаете) 20А АВ должны на неё ставить или на несколько розеток "сидящих" на одной линии?) Сажать-то конечно нельзя, но кто будет считать и соблюдать? Почему вы ответственность того, кто собирает щиток перекладываете на пользователя розетками?)
26.09.2018 в 17:23:10
SB3 написал: включили посудомойку и чайник через удлинитель - к примеру). Ну розетки у вас к примеру шлейфом).
Ну включит и что? Если нагрузка будет более 16А, то вы нарушили техникоэксплуатационные свойства как удлинителя так и розетки.
26.09.2018 в 17:24:24
SB3 написал: тогда почему мы 20А АВ должны на неё ставить или на несколько розеток "сидящих" на одной линии?)
На нее одну нельзя, а на две пожалуйста. Кто мне это запретил?
26.09.2018 в 17:24:59
SB3 написал: ключили посудомойку и чайник через удлинитель - к примеру).
Удлинитель 16А.Работа чайника 5 минут. Я вам приведу пример 12 розеток в офисе в каждой принтер и комп ,линия 2,5 мм медь,кирпич, АВ20 или АВ25А .Где по вашему должна наступить смерть РОЗЕТКЕ ?
26.09.2018 в 17:26:54
ebf написал:
SB3 написал: ключили посудомойку и чайник через удлинитель - к примеру).
Удлинитель 16А.Работа чайника 5 минут. Я вам приведу пример 12 розеток в офисе в каждой принтер и комп ,линия 2,5 мм медь,кирпич, АВ20 или АВ25А .Где по вашему должна наступить смерть РОЗЕТКЕ ?
ebf, такого быть не должно :) А где наступит смерть - спросите у пострадавших в "Зимней вишне" к примеру. Там не сработал АВ на линии освещения.
26.09.2018 в 17:29:17
Хатхи написал:
SB3 написал: тогда почему мы 20А АВ должны на неё ставить или на несколько розеток "сидящих" на одной линии?)
На нее одну нельзя, а на две пожалуйста. Кто мне это запретил?
Хатхи, не, лепить вы можете что угодно, обоснуйте такую установку). Тем более вы искусственно ограничите разрешенную мощность применительно к розеткам и всё равно как они у вас подключены - шлейфом или через распред. коробку) , на каком основании?)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу