avanopsh написал: По результатам гугления нарисовал свое видение этого дела.
avanopsh написал: Не силен в теории что такое ток утечки, поэтому ставил по правилу "свет или одиночные потребители или мокрая зона - 10 мА, остальные 30 мА". Чем дополнить эту логику?
Яндексом надо было пользоваться ;) Суммарный ток утечки на землю приборов группы примерно равен дифференциальному току который измеряет АВДТ, в данном случае, имелся ввиду ток утечки при нормальном функционировании аппаратуры. Например, возможно, Вы встречались, что "незаземлённый" компьютер, посудомойка, стиралка и т.п. иногда покалывает.
10 мА способно обслужить 4..5 розеток, если не подключать в них что-то специально могучее и/или стационарное.
Ну а раз уж Вы здесь, то MasterGrad-ом: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ http://www.mastergrad.com/forums/t76653-shchity-uzo-avtomaty-schetchiki-opn-i-pr-ssylki-citaty/
Возможно, на последних страницах есть максимально возможные токи утечки, ну или весь: http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/
avanopsh написал: 10 мА ставил на кондей потому что везде обычно пишут что если у линии одиночная нагрузка - то надо 10 мА а не 30 мА. Врут?
Есть приборы, у которых большие токи утечки, кондиционеры по стандартам имеют право на большие токи утечек, сколько жрёт конкретный кондиционер нужно узнавать у производителя.
avanopsh написал: Линии ванной так же обычно пишут что надо на 10 мА, не смотря на то что по параметрам я бы поставил 30 мА. Лучше поменять на 30?
Правильно пишут, и на нормативный, и на мой личный взгляд, но вопрос неоднозначный. Лучше (безопаснее) 10 мА, одна или две линии. Хотя более грубый номинал проще и дешевле. Обсуждение геморроев и страшилок на последних страницах http://www.mastergrad.com/forums/t105277-pochemu-v-vannuyu-uzo-10ma-a-ne-30ma/
В данном случае не очень ясно действительно ли нужно четыре блока управления лентами, и какой ток утечки у планируемых блоков.
avanopsh написал: Слаботочка не вся через фильтры
По цепочке АВДТ от каждого фильтра вверх, при грозе средней силы или коммутационных перенапряженийях могут отключаться обычные АВДТ, при очень сильной грозе или коммутационных перенапряжениях могут выбиваться АВДТ типа S, так же при сильных импульсах есть риск отключения АВДТ отвечающих за приборы с фильтрами ЭМП.
Соотвественно, смотрите, какие из групповых АВДТ необходимо сделать типа S и/или оснастить блоками АПВ (блоками управления с моторчиком), есть, в том или ином виде, почти у всех производителей от КЭАЗ до Сименс.
avanopsh написал: групповые надо поменять на тип B
Для начала бы не плохо бы знать ток КЗ. Тип B или C в вашем случае выбирается исходя из него, номинала автомата и требуемого времени отключения. Для комфортного времени 0.1 с или быстрее, и отношении 10:1 - тип C, а при отношении 5:1 - тип B. Но, строго говоря, время 0.1 с обязательно только для оконечных автоматов, а для вводного и групповых можно и 5 с. Тем более, что у Вас есть дифзащита.