MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.09.2018 в 00:20:35

Serge3leo написал: Ну, или максимально низкая уставка дифзащиты АВДТ.

Зачем и с чего максимально низкая уставка АВДТ, чем обусловлена - я не понял?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

24.09.2018 в 00:41:18

Alex___dr написал: При условии, что жилы не из неизвестного суррогата а из меди М1.

Если из суррогата - кабель хрен согнешь :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.09.2018 в 00:45:06

BV написал: Если из суррогата - кабель хрен согнешь

И соответственно, для выбора кабеля или провода достаточно микрометра и калькулятора...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

24.09.2018 в 00:52:37

Alex___dr написал:

BV написал: Если из суррогата - кабель хрен согнешь

И соответственно, для выбора кабеля или провода достаточно микрометра и калькулятора...

Alex___dr, Да даже обычного штангеля за глаза - при острых глазах 5 соток видно. А точность 10% - допустима вполне.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

24.09.2018 в 13:28:05

Alex___dr написал: Удельное сопротивление меди - 0,0178 Ом·мм²/м

А почему вы берете именно эту цифру? Вроде как диапазон сопротивлений М1 в разных вариациях начинается с 0,0172.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.09.2018 в 13:50:33

TAB написал: А почему вы берете именно эту цифру?

Потому, что она соответствует марке меди используемой для изготовления жил, а именно М1.

Это у марок МВ и МОб удельное сопротивление варьируется от 0,0168 - 0,0178 Ом·мм²/м Сильно сомневаюсь, что эти марки применяют для производства жил кабелей...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.09.2018 в 19:20:35

dokar, «... Ну во первых леты придется ставить в силиконе . И поясните про бардак в БП и драйверах ...»

Силикон, силикону рознь, а тем более в деле светодиодов. Типа у нас же сверхнизкое напряжение (СНН). Например:

ссылка

Таки маркировка совсем не двойной изоляции, а изделия для СНН или БСНН. Ну и в рекламе - безопасно, низкое напряжение, а в инструкции по эксплуатации можно ставить в ванную и т.п. Наверное можно, одна засада, штатные блоки питания IEK совсем не БСНН (и про сами ленты не сказано, что двойная изоляция). Так что получается, нужно ж что-то в таком духе:

ссылка

MaSeVi, на мой непросвещённый взгляд между СНН и БСНН есть существенная разница. Что можно видеть, и у IEK, и у других, не маркируют (не сертифицируют) они свои блоки питания как эквивалентные БСНН. Т.е. то ли гальванической равзязки нет, то ли она у них не такая, то ли ещё какой бардак в области требований/сертификации (может наоборот, те кто маркируют лапшу немного вешают?).

Ну а за СНН известно, например, по блокам питания к планшетам и телефонам, в непредназначеных для них местах типа ванны или грядки, бывает хреново, и при этом хреново токи бывают небольшие, «условно безопасные» 10..30 мА пульсирующие.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

24.09.2018 в 21:58:53

Alex___dr написал: Потому, что она соответствует марке меди используемой для изготовления жил, а именно М1.

Марка М1 еще не определяет удельное сопротивление изделий из нее. Т.к. оно в процессе дальнейшей обработки меняется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.09.2018 в 22:01:25

TAB написал: Марка М1 еще не определяет удельное сопротивление изделий из нее. Т.к. оно в процессе дальнейшей обработки меняется.

Просветите пожалуйста. Если технология не секретна...

И если можно не в виде -

TAB написал: Вроде как диапазон сопротивлений М1 в разных вариациях начинается с 0,0172.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.09.2018 в 22:05:59

И если можно не в виде -

TAB написал: Вроде как диапазон сопротивлений М1 в разных вариациях начинается с 0,0172.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

25.09.2018 в 00:46:31

Alex___dr, я не специалист по металлам и сплавам, но беглый поиск выдал следующее:

Медь М1 Медь М1 имеет удельное электро-сопротивление 0,0180 мкОм и после отжига понижается до 0,0175 мкОм

В других источниках упоминается так же влияние на удельное сопротивление механической обработки (протягивания).

Кроме того, есть ГОСТ Р 53803-2010 "Катанка медная для электротехнических целей", где удельное сопротивление марки М1ор (из которой делают проволоку) нормируется не более 0,01718 Ом·мм²/м

Так же когда-то встречал ТУ, которые нормируют 0,01724 для мягких проволок актуальных для нас диаметров.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.