27.09.2018 в 21:52:13
СтранникXXI, Там немножечко дороже...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2018 в 20:52:07
А вот как вы считаете - сможет ли человек без профильного профессионального образования, но вдумчивый, аккуратный и склонный к тому чтобы тщательно следовать инструкциям - собрать такой конструктор самостоятельно и правильно, так чтобы в нем потом ничего не коротнуло? Вопрос не праздный, и даже не из экономии, - есть желание повозиться самостоятельно пока ремонт не начался. Никогда не пробовал, но интересно.
28.09.2018 в 20:55:37
avanopsh написал: А вот как вы считаете - сможет ли человек без профильного профессионального образования, но вдумчивый, аккуратный и склонный к тому чтобы тщательно следовать инструкциям - собрать такой конструктор самостоятельно и правильно, так чтобы в нем потом ничего не коротнуло?
Запросто. Если Вы уже знаете чем отличается УЗО от дифа и понимаете их принцип работы, то этого уже достаточно чтобы Вы могли нормально собрать щит :)
avanopsh написал: Вопрос не праздный, и даже не из экономии, - есть желание повозиться самостоятельно пока ремонт не начался. Никогда не пробовал, но интересно.
Не забудьте приобрести и инструмент соответствующий, как минимум обжимку, ежели попроще и подешевле, то . Ну и расходку, НШВИ, ПуГВ, гребенки и т.д.
Грубый, но справедливый
28.09.2018 в 21:47:46
Vadim 161 написал:
avanopsh написал: А вот как вы считаете - сможет ли человек без профильного профессионального образования, но вдумчивый, аккуратный и склонный к тому чтобы тщательно следовать инструкциям - собрать такой конструктор самостоятельно и правильно, так чтобы в нем потом ничего не коротнуло?
Запросто. Если Вы уже знаете чем отличается УЗО от дифа и понимаете их принцип работы, то этого уже достаточно чтобы Вы могли нормально собрать щит :)
avanopsh написал: Вопрос не праздный, и даже не из экономии, - есть желание повозиться самостоятельно пока ремонт не начался. Никогда не пробовал, но интересно.
Не забудьте приобрести и инструмент соответствующий, как минимум обжимку, ежели попроще и подешевле, то . Ну и расходку, НШВИ, ПуГВ, гребенки и т.д.
Vadim 161, Спасибо за вдохновляющий ответ :-) Вот эта вот штука - обжимка - она для того чтобы зажимать кабель в гильзе, или делать его на вставляемом куда-нибудь конце чуть более плоским, так? Расходка - это кабели, клеммы, шины, т.д., я рассчитываю на то что в магазине мне насоветуют и расскажут что мне нужно взять для полного комплекта и счастья. ПуГВ уже понятно, я выбрал кабель ПУГВнг-LS Севкабель, здесь говорили что это недурственный кабель если брать его в приличном магазине Электромонтаж, там и возьмем. Единственный момент по которому еще не определился - это сечение - 6 или 10 мм для проводки внутри самого щитка между элементами. С одной стороны 10мм как-то интуитивно удачнее и секьюрнее кажется, с другой стороны нафига мне 10мм если у меня вводной кабель в подъезде до щитка - 6 мм а вся начинка рассчитана на суммарный ток в 40А? Хз... здесь чуток подумать... Что такое НШВИ до сих пор не знал - но зугуглил и наверное правильно понял что оно для опрессовки, то бишь сжатия проводков многожильного кабеля в кучку в компактный штырек, который можно красиво без лохматости куда-нибудь воткнуть. Новая аббревиатура в моем словарном запасе :-) Про гребенку понятно, девайс удобно заменяет много перемычек между однородными контактами элементов щитка...
28.09.2018 в 21:58:04
avanopsh написал: Вот эта вот штука - обжимка - она для того чтобы зажимать кабель в гильзе, или делать его на вставляемом куда-нибудь конце чуть более плоским, так?
Она для обжима наконечниками НШВИ многопроволочных проводов ПуГВ, как Вы сами правильно и сказали :
avanopsh написал: оно для опрессовки, то бишь сжатия проводков многожильного кабеля в кучку в компактный штырек, который можно красиво без лохматости куда-нибудь воткнуть
avanopsh написал: я выбрал кабель ПУГВнг-LS Севкабель
Если не будет Севкабеля, смело берите РЭК или Кольчугино.
avanopsh написал: Единственный момент по которому еще не определился - это сечение - 6 или 10 мм для проводки внутри самого щитка между элементами
В щите можно и шестеркой.
Грубый, но справедливый
28.09.2018 в 22:02:02
avanopsh написал: я выбрал кабель ПУГВнг-LS
Только это не кабель.
avanopsh написал: С одной стороны 10мм как-то интуитивно удачнее и секьюрнее кажется, с другой стороны нафига мне 10мм если у меня вводной кабель в подъезде до щитка - 6 мм а вся начинка рассчитана на суммарный ток в 40А? Хз... здесь чуток подумать...
Конечно, тут есть о чем подумать. Ответ совсем не очевиден. :confused: :o
avanopsh написал: Про гребенку понятно, девайс удобно заменяет много перемычек между однородными контактами элементов щитка...
Но кроме этого должно быть понятно, что практически для каждой серии модульного оборудования есть свои гребенки, несмотря на вроде бы стандартное расстояние между клеммами. А к тем своим гребенкам есть свои заглушки и всякие там вводные клеммы, если они нужны.
28.09.2018 в 22:21:42
Radio написал:
avanopsh написал: я выбрал кабель ПУГВнг-LS
Только это не кабель.
avanopsh написал: С одной стороны 10мм как-то интуитивно удачнее и секьюрнее кажется, с другой стороны нафига мне 10мм если у меня вводной кабель в подъезде до щитка - 6 мм а вся начинка рассчитана на суммарный ток в 40А? Хз... здесь чуток подумать...
Конечно, тут есть о чем подумать. Ответ совсем не очевиден. :confused: :o
avanopsh написал: Про гребенку понятно, девайс удобно заменяет много перемычек между однородными контактами элементов щитка...
Но кроме этого должно быть понятно, что практически для каждой серии модульного оборудования есть свои гребенки, несмотря на вроде бы стандартное расстояние между клеммами. А к тем своим гребенкам есть свои заглушки и всякие там вводные клеммы, если они нужны.
Radio, Ваш ответ был бы весьма как более полезен если бы в нем было чуток меньше сарказмы, и чуток больше практической советы. Если ПуГВнг-LS это не кабель - то что это? Если "ответ не очевиден" - то что и как бы Вы сделали на моем месте так чтобы это было очевидно? Про клеммы и перемычки - я думаю что если я буду покупать в одном специализированном месте всю или почти всю начинку и покажу продавцу в магазине ту принципиальную схему которую я хочу собрать, то он предложит мне всю нужную сопутствующую "фурнитуру" подходящую под основные компоненты. Так или нет? Или мне стоит заморочиться за выяснение совместимости НШВИ с кабелями разных производителей?
28.09.2018 в 22:36:57
avanopsh написал: Если "ответ не очевиден" - то что и как бы Вы сделали на моем месте так чтобы это было очевидно?
Вы ведь сами всё сказали:
avanopsh написал: с другой стороны нафига мне 10мм если у меня вводной кабель в подъезде до щитка - 6 мм а вся начинка рассчитана на суммарный ток в 40А?
Мне немного странно читать про неочевидность решения в данном случае. Даже про то, что мысль о десятке возникла в принципе.
Она еще имеет какой-то смысл, если есть неиллюзорная перспектива замены ввода и увеличения номинала вводного ав ампер хотя бы до 50.
avanopsh написал: если бы в нем было чуток меньше сарказмы
Никакой сарказмы вообще нет, вы несколько не совсем поняли.
avanopsh написал: я думаю что если я буду покупать в одном специализированном месте всю или почти всю начинку и покажу продавцу в магазине ту принципиальную схему которую я хочу собрать, то он предложит мне всю нужную сопутствующую "фурнитуру" подходящую под основные компоненты. Так или нет?
Всё зависит от места и продавца. Зачастую они не слишком утруждают себя изучением тонкостей применения мелкой "фурнитуры".
avanopsh написал: Или мне стоит заморочиться за выяснение совместимости НШВИ с кабелями разных производителей?
Тут совместимость вполне себе полная, без особенностей.
Ну и для полной полноты картины сообщу, что клеммы современных автоматов принимают гибкий провод и без ншви. Но тогда красивых цветных "юбочек", на которые так западают барышни, в щитке, конечно же, не будет. :)
28.09.2018 в 22:40:35
Vadim 161 написал:
avanopsh написал: за выяснение совместимости НШВИ с кабелями разных производителей?
Та боже упаси, покупает НШВИ на 6кв и обжимаете ими провода 6кв, не нужно тим ничего подбирать.
avanopsh написал: Если ПуГВнг-LS это не кабель - то что это?
Провод.
Vadim 161, Блин, кабель - это три проводочка в кучке: фаза - нейтраль - земля, все в изоляции со всех сторон. Если он 6мм, то ведь каждый из проводочков в нем по 6мм? А если он провод - то он как бы один, и 6 мм - это просто один провод, и если надо его крутануть на фазу-нейтраль-землю - значит надо 3 провода. Так или нет?