id3056349 написал:
в10
Хотя бы В6, лучше ещё меньше!
.
id3056349 написал:
30 мА
Лучше 10мА!
.
id3056349 написал:
31,5
В некоторых участках этих групп НУЖНА больше жильность!
.
id3056349 написал:
Система TN-C-S
НЕТ защиты от АВАРИЙ в питающей сети, ПОЖАРООПАСНОЕ защитное отключение!
.
НУЖНО ТТ!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
.
id3056349 написал:
Или просто голый кабель пустить?
Как самый бюджетный вариант можно, нормативами допускается одинарная прокладка кабеля с таким сечением жил непосредственно по дереву. И не вижу криминала если будет два кабеля, розеточный и освещения, особенно с учетом требований нормативов по прокладке по горючим поверхностям и моих рекомендаций по повышению вероятности своевременного защитного отключения.
Так же на практике на солнце кабель хорошо себя чувствует. У Вас кабель почти весь будет под крышей террасы. Тот участок что возле выхода на улицу можно прикрыть от долгого попадания солнца козырьком наподобие оконного отлива.
.
id3056349 написал:
Какие варианты предпочесть с точки зрения нормативов и/или здравого смысла?
С точки зрения требования одного из здравомыслящих пунктов нормативов:
Следует что местах контактных соединений коробки НЕ нужны!
С точки зрения здравого смысла:
НЕ делать выход наружу в стальной трубе!
Раньше были материалы с помощью которых можно было сделать выход наружу лучше чем в стальной трубе, а сейчас их ещё больше!