23.09.2018 в 21:06:50
Здравствуйте! Так уж задумано было строителями много лет назад, в общем у меня под старой стяжкой электропроводка соседей снизу. Один кабель случайно задел ломом, внешняя изоляция не повреждена, сходил к соседям снизу - у них освещение (а значит и розетки, так как в старой проводке нет разделения) работает исправно.
Стоит ли проверить целостность кабеля? Как это сделать? Потому что, если хотя бы одна жила частично повреждена - это ведь может доставить проблем в будущем, а если это закрыть новой стяжкой, то доступа туда уже не будет. И если он поврежден, что делать в таком случае?
Спасибо за ответы!
23.09.2018 в 21:21:06
Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.
23.09.2018 в 21:35:17
BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.
BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.
23.09.2018 в 21:39:22
sebastin написал:
BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.
BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.
sebastin, пока сухо - да, а если.... ? Можно и спаять, допускается. Лучше сделать хорошо, показать нижним соседям и фото - тк они УЖЕ ЗНАЮТ о КОСЯКЕ, и если что - собак понавешают.
23.09.2018 в 21:45:00
BV написал:
sebastin написал:
BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.
BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.
sebastin, пока сухо - да, а если.... ? Можно и спаять, допускается. Лучше сделать хорошо, показать нижним соседям и фото - тк они УЖЕ ЗНАЮТ о КОСЯКЕ, и если что - собак понавешают.
BV, хорошо заизолировать.
23.09.2018 в 21:50:43
sebastin, хорошо = герметично. Если не дай бог потоп - или бахнет, или соседи счет предьявят. В этом случае лотерея может быть дорогой, на много порядков дороже стоимости часа работы электрика с клещами.
23.09.2018 в 22:07:13
BV, с гильзами или сваркой всё-таки надежнее по-моему, чем клеммы под стяжкой. Но может зря волнуюсь, ну отогнул немного кабель ломом, может и не повредил. А сколько стоит проверить кабель и исправить?
24.09.2018 в 06:30:57
Libertin написал: Один кабель случайно задел ломом, внешняя изоляция не повреждена
за один приклад сложно повредить жилы при неповрежденной оболочке