Аватар пользователя
Libertin

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

23.09.2018 в 21:06:50

Здравствуйте! Так уж задумано было строителями много лет назад, в общем у меня под старой стяжкой электропроводка соседей снизу. Один кабель случайно задел ломом, внешняя изоляция не повреждена, сходил к соседям снизу - у них освещение (а значит и розетки, так как в старой проводке нет разделения) работает исправно.

Стоит ли проверить целостность кабеля? Как это сделать? Потому что, если хотя бы одна жила частично повреждена - это ведь может доставить проблем в будущем, а если это закрыть новой стяжкой, то доступа туда уже не будет. И если он поврежден, что делать в таком случае?

Спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113155

23.09.2018 в 21:21:06

Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.

0
Аватар пользователя
nikita_khristov

Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

23.09.2018 в 21:35:17

BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.

BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113155

23.09.2018 в 21:39:22

sebastin написал:

BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.

BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.

sebastin, пока сухо - да, а если.... ? Можно и спаять, допускается. Лучше сделать хорошо, показать нижним соседям и фото - тк они УЖЕ ЗНАЮТ о КОСЯКЕ, и если что - собак понавешают.

0
Аватар пользователя
nikita_khristov

Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

23.09.2018 в 21:45:00

BV написал:

sebastin написал:

BV написал: Визуальный осмотр - самое простое, с лупой. Мегомметр, измеритель петли фаза ноль - если не видно повреждения. Делать вставку на гильзах ГМЛ, термоусадка клеевая.

BV, Под нее пресс нужен. ДУмаю клемника достаточно.

sebastin, пока сухо - да, а если.... ? Можно и спаять, допускается. Лучше сделать хорошо, показать нижним соседям и фото - тк они УЖЕ ЗНАЮТ о КОСЯКЕ, и если что - собак понавешают.

BV, хорошо заизолировать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113155

23.09.2018 в 21:50:43

sebastin, хорошо = герметично. Если не дай бог потоп - или бахнет, или соседи счет предьявят. В этом случае лотерея может быть дорогой, на много порядков дороже стоимости часа работы электрика с клещами.

0
Аватар пользователя
Libertin

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

23.09.2018 в 22:07:13

BV, с гильзами или сваркой всё-таки надежнее по-моему, чем клеммы под стяжкой. Но может зря волнуюсь, ну отогнул немного кабель ломом, может и не повредил. А сколько стоит проверить кабель и исправить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113155

23.09.2018 в 22:11:17

Libertin написал: Но может зря волнуюсь, ну отогнул немного кабель ломом, может и не повредил.

А может взять лупу и фонарик и посмотреть? Это так сложно?

Libertin написал: А сколько стоит проверить кабель и исправить?

Нынче рынок и цены разные у всех

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.09.2018 в 06:30:57

Libertin написал: Один кабель случайно задел ломом, внешняя изоляция не повреждена

за один приклад сложно повредить жилы при неповрежденной оболочке

0