Аватар пользователя
Lexxx

Местный

Регистрация: 16.05.2012

Липецк

Сообщений: 124

24.09.2018 в 23:47:36

Всех приветствую. Этот валенок со вчерашнего дня решил работать так-пошел разбор ГВС, горелка зажглась, отработала 10 секунд и погасла на 10 - и так по кругу. Вся индикация соответствует этому алгоритму работы. Запрос на подогрев висит постоянно, турбина работает так же постоянно. Ошибок никаких. К отоплению претензий нет. Куда копать, господа? Да. Гаснет не резко, на секунду пламя уменьшается в половину высоты и затем гаснет.

0
Аватар пользователя
Lexxx

Местный

Регистрация: 16.05.2012

Липецк

Сообщений: 124

15.01.2019 в 13:54:32

О, тему свою старую нашел... Искупал тогда вторичный теплообменник в солите - проблема ушла. Был плохой теплосьем, и, как следствие, отключение котла по перегреву.