Всем доброго дня! Имеется однокомнатная квартира в новостройке.От застройщика сделано так: общий стояк отопления,краны для квартиры на подаче и обратке полдюйма,далее к коллектору труба металлопласт 25 мм,в коллекторе кран, грязевик, счётчик отопления-15мм,далее металлопласт 15мм до гребёнки,гребёнка 25мм,два выхода на два радиатора 15мм.Всё это дело от застройщика убрал,собираюсь сделать трубой рехау. Вопрос к знатокам можно ли от стояка до коллектора сделать трубой не 25мм,а к примеру 20мм? И гребёнку возможно поставить так же 20мм?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.09.2018 в 15:52:41

slava-5267 написал: Вопрос к знатокам можно ли от стояка до коллектора сделать трубой не 25мм,а к примеру 20мм?

Если не хотите проблем, то не нужно. Сэкономите чуть-чуть, а потом потеряете много-много.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5100

28.09.2018 в 12:27:56

slava-5267, если у вас краны на общем коллекторе 1\2, то бе проблем идите 20й трубой, 25й не имеет смысла