Аватар пользователя
ilyan86

Местный

Регистрация: 27.09.2018

Сосновый Бор

Сообщений: 9

27.09.2018 в 18:16:42

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, есть ли какие-нибудь критические ошибки, замечания по распределению на группы? Хотим поставить щиток на 24 DIN, в нём же будет стоять счетчик Меркурий 206 или Нева 124 (у них ширина вроде 6 DIN). Вводной автомат стоит в этажном щитке на 32А. Отопление квартиры от газового котла, поэтому его решили посадить на отдельное УЗО. Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

27.09.2018 в 18:20:18

УЗО "попилить" ровно в 2 раза. И номинал можно поставить на 25/40А. Добавить ещё 1 автомат на свет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 20:32:29

ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

27.09.2018 в 20:36:50

ilyan86 написал: Добрый день!

Добрый .

ilyan86 написал: Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?

Номинал автоматического выключателя в подъездном щите как бы намекает - 40 А . И кстати , на тёплый пол нужен кабель 3х1.5 и ВА на 10 А .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

27.09.2018 в 20:38:59

megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?

megrad, Диффы непременно одномодульные и непременно тип А 10мА .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.09.2018 в 20:43:50

megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?

megrad, там всего 24М, да ещё счётчик там же. РН и пару АВ ещё можно добавить, а на дифах уже не влезет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 20:47:41

dokar, и как Ваш совет поможет автору, если только укажите ссылку, где приобрести.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

27.09.2018 в 20:53:29

megrad, Я пошутил . Автору совет - расширить щиток и не солить сельдь в бочке .

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

27.09.2018 в 20:53:35

megrad, да просто, посадить под одно УЗО все.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 20:58:11

СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А. Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною, то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать.... Вы не меня уговаривайте, а автора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.09.2018 в 20:59:49

Хатхи написал: megrad, да просто, посадить под одно УЗО все.

Хатхи, SB3 на Вас нет... :)

0