Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, есть ли какие-нибудь критические ошибки, замечания по распределению на группы? Хотим поставить щиток на 24 DIN, в нём же будет стоять счетчик Меркурий 206 или Нева 124 (у них ширина вроде 6 DIN). Вводной автомат стоит в этажном щитке на 32А. Отопление квартиры от газового котла, поэтому его решили посадить на отдельное УЗО. Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?
ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете?
Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете?
Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
megrad,
Диффы непременно одномодульные и непременно тип А 10мА .
megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете?
Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
megrad, там всего 24М, да ещё счётчик там же. РН и пару АВ ещё можно добавить, а на дифах уже не влезет
СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А.
Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною,
то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать....
Вы не меня уговаривайте, а автора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал: СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А.
Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною,
то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать....
Вы не меня уговаривайте, а автора.
megrad, а может ТС не экономит, а просто не нуждается в большем количестве линий?
megrad написал: СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А.
Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною,
то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать....
Вы не меня уговаривайте, а автора.
megrad, а может ТС не экономит, а просто не нуждается в большем количестве линий?
СтранникXXI, а нафиг ему такое количество УЗО? Да ещё Ааааа
megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете?
Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
megrad, нет, кондея не будет, сигналки тоже, реле под вопросом (если останется место). На балконе только освещение и одна розетка. Освещение от застройщика на одной группе висит, его не стали менять.
На диффах была первоначальная схема щитка, но потом прочитал про УЗО тип А (что лучше этого типа использовать). А диффы тип А уж очень дорогие.
Щиток хочется 24DIN, не из-за экономии, а из-за эстетики, так как он будет на видном месте. Жену еле уговорил на 24DIN, для неё чем меньше тем лучше
Длина вводного кабеля не даёт переместить щиток в другое место, а удлинять даже через пайку или гильзу не хочется, перезавести нет возможности, замурован капитально.
ilyan86,
Почему датчики газа на одной линии с освещением ? Навернувшийся светильник оставит вас без них , а может и без газа. Отдельно должна быть линия .
dokar написал:
Почему датчики газа на одной линии с освещением ? Навернувшийся светильник оставит вас без них , а может и без газа. Отдельно должна быть линия .
Изначально думали оставить освещение без дифф защиты. На освещение ведь редко ставят УЗО. А значит и отключатся оно не будет/не должно. Тянуть отдельную линию для 5 вольтового блока питания датчика?
Как и щиты... А, АББ, сволочи, наклеек не выпускают. Брат сам осознал, что на себе
не экономят или Вы настояли? Для меня такая сборка не реальна - среди заков
сплошные разводчики земноводных .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Ну что ж, в первой нам что "допиливать" что-то?)))
Я вот этот щит собрал быстро, а потом часа полтора этот Мистраль ещё допиливал. Больше я с этой моделью связываться не хочу!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ну что ж, в первой нам что "допиливать" что-то?)))
Я вот этот щит собрал быстро, а потом часа полтора этот Мистраль ещё допиливал. Больше я с этой моделью связываться не хочу!)))...
megrad написал:
Хоть картину ставьте, хоть зеркало. Или так ссылка ссылка ссылка
А это мысль, за зеркалом, спасибо! Как раз хотели на этой стене рядом со щитом зеркало повесить. Если увеличивается щит до 36DIN, то что туда добавить? УЗМ?
megrad написал:
Котёл только на воду или ещё и отопление?
Да, ещё и отопление. Поэтому думаю может все же на котёл отельное УЗО и автомат, чтоб вдруг зимой не отключился. Или UPS поставить.
dokar, планка крепления шин. Похожа на АББшную, но не знаю подходит ли комплект креплений для текфора. Обычно в комплекте только одна планка с двумя шинами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Рама вставала с перекосом, пришлось подпиливать боковые планки. Отверстия крышки с пластроном не совпадали с ответными в ящике - рассверливал. Думается щит долго лежал на холодном складе, возможно покоробило...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
megrad, Рама вставала с перекосом, пришлось подпиливать боковые планки. Отверстия крышки с пластроном не совпадали с ответными в ящике - рассверливал. Думается щит долго лежал на холодном складе, возможно покоробило...