Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.09.2018 в 16:17:43

СтранникXXI написал: Это разные вещи.

Представь, щит учета - это вводной щит квартиры, а 4 квартиры это розетки. Так почему мы хотим сделать зануление, в одной или во всех квартирах?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.09.2018 в 16:20:27

Более того все четыре независимых ввода должны быть соединены заземляющим магистральным проводником внутри здания.

с какой целью?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.09.2018 в 16:24:10

luzgin написал: Более того все четыре независимых ввода должны быть соединены заземляющим магистральным проводником внутри здания. с какой целью?

У меня другой вопрос, с какой целю в одно здание были сделаны 4 ввода, на разные квартиры от одного источника?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.09.2018 в 16:26:07

СтранникXXI написал:

luzgin написал: газ -магистраль:пластик выход из земли:металл . после счетчика газа диэлектрические втулки

Счётчик на улице, ввод газа через стену?

СтранникXXI, да

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.09.2018 в 16:29:37

Хатхи написал:

luzgin написал: Более того все четыре независимых ввода должны быть соединены заземляющим магистральным проводником внутри здания. с какой целью?

У меня другой вопрос, с какой целю в одно здание были сделаны 4 ввода, на разные квартиры от одного источника?

Хатхи, 4 разных владельца 4 учета столб и ВЛ одна как сделать по другому? представьте себе 4 котеджа по 80 м2 стоят рядом

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.09.2018 в 16:32:47

luzgin написал: как сделать по другому?

Ввод делается в дом ,землиться, учёт в квартирах ,а то что сделали вам это ВРЕДИТЕЛЬСТВО и на вашем месте я бы поднял бучу

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.09.2018 в 16:35:04

luzgin написал: как сделать по другому?

Пойти к тем кто делал щит и разогнать их, что бы сделали деление PEN проводника.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.09.2018 в 16:36:24

ebf написал:

luzgin написал: как сделать по другому?

Ввод делается в дом ,землиться, учёт в квартирах ,а то что сделали вам это ВРЕДИТЕЛЬСТВО и на вашем месте я бы поднял бучу

ebf, в нашей области учет преимущественно на столбах и это не моя прихоть фото в 1 посте -это энергетики сами сделали

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.09.2018 в 16:37:12

Хатхи написал:

luzgin написал: как сделать по другому?

Пойти к тем кто делал щит и разогнать их, что бы сделали деление PEN проводника.

Хатхи, и как они это смогут сделать?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.09.2018 в 16:41:57

luzgin написал: далее будут подключены 4 кабеля броня 4*16 алюминь которые пойдут в квартирные шиты (уже закопаны)

luzgin написал: и как они это смогут сделать?

Ну уже видимо ни как :scare

Или выкопать эти 416 заменив на 516, и в щите установить ГЗШ.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.09.2018 в 16:43:03

luzgin написал: в нашей области учет преимущественно на столбах

Видите ,преимущественно ,можно и в доме делать у вас не коттедж ,а 4 квартирный дом и делать должны были вот так

так что собирайтесь соседями и устраивайте бучу