14.10.2018 в 21:13:58
Целиком ни одну не сфотографирлвал - батареи по 6 секций. В большой комнате секций 9, примерно (сейчас неудобно посмотреть наверняка, но она существенно больше тех, которые по 6.)
14.10.2018 в 22:21:52
DenisRm, стояки горячие сейчас? Каково примерное распределение температуры по пластинам радиаторов?
14.10.2018 в 22:33:25
Mazayac, стояки теплые. Две секции сверху радиаторов имеют температуру стояков, этиже секции снизу существенно холоднее. Остальные секции холоднее. Но не холодные. Циркуляция есть. Маевского открывал, воздуха оттуда невышло вовсе.
Самый тёплый стояк на кухне, чуть менее тёплый в маленькой комнате и существенно менее тёплый в большой.
14.10.2018 в 23:09:45
DenisRm, возможно подача снизу - для точного понимания нужен нормальный контактный термометр или лучше пирометр. Сравнить температуру верхнего и нижнего отводов. При нижней подаче биметаллический радиатор греется вот так:
14.10.2018 в 23:14:51
Mazayac, очень похоже, только сверху слабее прогревается. НИ тепловизора, ни пирометра, увы, нет. Есть где-то радиомодельный инфракрасный термометр. Если найду - отпишусь по результатам замеров.
Не, ну есть ещё термопара, да мультиметр Юнитовский, но таким комплектом мерять долго, лучше найду радиомодельный :) Понять картину он поможет.
14.10.2018 в 23:16:31
Mazayac, я, кстати, честно признаюсь - думал, что так выглядит термограмма при верхней подаче. Пока теплоноситель вниз идёт - остывает :))
14.10.2018 в 23:20:32
DenisRm, пирометр - это ИК-термометр и есть. У меня тоже с вертолётного моделирования остался :)
Биметалл с верхней подачей (на термограмме - схема подключения с естественной циркуляцией, но картина идентичная) выглядит вот так:
Прогрев всех секций одинаковый, температуры верха и низа - совпадают по горизонтали.
При нижней подаче - обратите внимание на левую секцию - горячий теплоноситель «пролетает» снизу вверх и уходит обратно в стояк, циркуляция в остальных секциях слабая и прогрев тем хуже, чем дальше вправо.
Термопарой достаточно измерить температуры в 2 точках: слева снизу (американка нижнего крана) и справа снизу (заглушка в коллекторе).
15.10.2018 в 06:51:15
При перекрытом кране как он может греть? DenisRm, верхние краны откройте.
15.10.2018 в 13:36:24
АлекСАН_dr, смешно :) Я говорю о ситуации с открытыми кранами.
02.11.2018 в 14:35:46
Mazayac, никак руки не доходят батарейки купить для термометра. Но, в любом случае, огроменное спасибо за термограммы батарей и за подробную инфу о том, как и что!! :)) Теперь буду представлять, чего от них (батарей) ожидать.
Попробовал и вентилятор на батарею - даёт +0,5 градуса - не имеет смысла :))) Будем решать вопрос более техничными методами :)
Спасибо!
03.11.2018 в 01:11:54
DenisRm написал: Будем решать вопрос более техничными методами :)
Т. е., делать утепление стен и окон?