serpet
serpet
Новичок

Регистрация: 30.09.2018

Москва

Сообщений: 4

30.09.2018 в 00:21:25

Здравствуйте! Не знаю куда уже обратиться... Летом переделывали один из стояков отопления, чтобы спрятать под фальшь-стену обе трубы, после чего все зашили гипсокартоном. После включения отопления появился шум в радиаторе и особенно за стеной. Пришлось ломать стену в уже сделанной комнате, так как местный сантехник из ТСЖ, который и переделывал стояк обвинил моих рабочих, что они не заизолировали батареи и идёт фоновый шум. Сейчас все стоит сломанное, а шум все равно есть, причём рукой можно почувствовать вибрацию на одной из двух труб стояка. Сегодня обратил внимание, что сечение труб разное. Может из-за этого? Заранее спасибо за помощь

На левой трубе вибрации нет, она старая, на правой(новая) чувствуется вибрация от воды

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.09.2018 в 01:45:27

serpet, испоганил санта что-то в стояке. Вариантов масса: вварил внутрь байпаса железяку или гайку, отвод/отводы утопил внутрь трубы стояка, ступенчатый переход по сечению стояка сделал...

0
serpet
serpet
Новичок

Регистрация: 30.09.2018

Москва

Сообщений: 4

30.09.2018 в 10:58:11

Mazayac, ступенчатый переход есть с 3/4 на 1/2, но сантехник уверяет, что от этого не может быть шума. Они так половине дома сделали

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

30.09.2018 в 11:06:54

serpet, резонирует с радиатором ? Снимите его, как без него ? Обычно соприкосновение биметаллического радиатора со стальными трубами на прямую создаёт такой эффект.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138637

30.09.2018 в 13:06:00

serpet написал: причём рукой можно почувствовать вибрацию на одной из двух труб стояка.

может насос в подвале?

serpet написал: Сегодня обратил внимание, что сечение труб разное

А как раньше было?

0
serpet
serpet
Новичок

Регистрация: 30.09.2018

Москва

Сообщений: 4

30.09.2018 в 13:12:00

BV, раньше обе были 1/2 и без шумов, правда снаружи. Сантехники уже не знают что делать. Я им предлагаю переделать трубу на 1/2

0
serpet
serpet
Новичок

Регистрация: 30.09.2018

Москва

Сообщений: 4

30.09.2018 в 13:16:03

BV написал:

serpet написал: причём рукой можно почувствовать вибрацию на одной из двух труб стояка.

может насос в подвале?

serpet написал: Сегодня обратил внимание, что сечение труб разное

А как раньше было?

BV, у соседей все тихо(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138637

30.09.2018 в 13:24:42

serpet, я про сечения труб. Сфотографируйте ближе ВСЕ места стыков со старыми трубами. На стояке, где радиатор - подача снизу?

0