13.10.2018 в 00:48:20
Inch1964 написал: это сделать осевой уширенный байпас по Бернулли.
Что я как-то давно-давно и предлагал тут... :) Может и без бернулли... но... с расширенным байпасом.... и то и это - не очень красиво.... Посимпатичней и правильнее - выносная термоголова, с нюансами выше.... И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление, хотя и есть два поворота потока по 90 град - такое решение часто применяется в однотрубках.... и по факту получается нормальное остывание 1-2 град. Но опять же надо думать и считать где и как.... где-то длинная петля и насосы не очень, а где-то короткая и ....очень... :)
13.10.2018 в 00:59:08
BV написал: И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление
Извините, не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать. Иначе будет три сольдо плюс три сольдо = с Вас пять золотых! ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.10.2018 в 01:00:26
BV написал: опять же надо думать и считать где и как.... где-то длинная петля и насосы не очень, а где-то короткая и ....очень... :)
Вчера раки были по три, но маленькие. А сегодня по пять, но просто звери. Но по пять. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.10.2018 в 01:59:21
Inch1964 написал:
BV написал: И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление
Извините, не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать. Иначе будет три сольдо плюс три сольдо = с Вас пять золотых! ;)
Inch1964,
Да чего не рассчитать-то - считайте... если сможете :)
Вот стоит задача - просто квартира отдельная в доме, и надо менять батареи - какой перепад на стояке ХЗ, какая скорость - ХЗ, ну максимум, что вы сможете выжать - это какая температура на стояке (это потребует допроса владельца квартиры как минимум с утюгом на пузе) в данный момент времени сейчас, диаметр труб и фото радиатора (тут с пристрастием, но можно даже обойтись без утюга)...
Если вы будете говорить "дайте мне все параметры и я посчитаю, а те, кто не знает всех параметров - те вредители и козлы", то, я Вас уверяю - про вас забудут, но как-то сделают ПО ЛЮБОМУ - пусть даже далеко не оптимально, но если без явных косяков - работать будет...
Мораль сей басни, надеюсь понятна? ;)
13.10.2018 в 04:07:38
Inch1964 написал: не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать.
Рассчитать - это конечно очень хорошо. Но далеко не все хозяева квартир могут это сделать самостоятельно. Но есть же стандартные решения задачи. Их и предлагает BV, чтобы не заморачиваться с расчётами.
ИМХО (IMHO)
13.10.2018 в 15:49:06
Уважаемые специалисты! Проблема не решена. Продавцы посоветовали приобрести: Danfoss RA-G 013G1678 ду=20 3/4 М301,5 для 1-трубной системы угловой и вместо выносного датчика поставить Овентроп угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение? Говорят, что это совместимо. Или все таки ставить выносной датчик? Очень надеюсь на ответ.
13.10.2018 в 16:18:14
gdmorozova написал: Уважаемые специалисты! Проблема не решена. Продавцы посоветовали приобрести: Danfoss RA-G 013G1678 ду=20 3/4 М301,5 для 1-трубной системы угловой и вместо выносного датчика поставить Овентроп угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение? Говорят, что это совместимо. Или все таки ставить выносной датчик? Очень надеюсь на ответ.
gdmorozova, перечитайте еще раз про шторы и сквозняки - вам на месте виднее. Выносной вы гарантированно сможете расположить в правильном месте.
gdmorozova написал: угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение?
возможный вариант, не будет она вам там мешать?
gdmorozova написал: Говорят, что это совместимо.
возможно. При покупке пусть покажут, или запросите Данфосс