BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.10.2018 в 00:48:20

Inch1964 написал: это сделать осевой уширенный байпас по Бернулли.

Что я как-то давно-давно и предлагал тут... :) Может и без бернулли... но... с расширенным байпасом.... и то и это - не очень красиво.... Посимпатичней и правильнее - выносная термоголова, с нюансами выше.... И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление, хотя и есть два поворота потока по 90 град - такое решение часто применяется в однотрубках.... и по факту получается нормальное остывание 1-2 град. Но опять же надо думать и считать где и как.... где-то длинная петля и насосы не очень, а где-то короткая и ....очень... :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2018 в 00:59:08

BV написал: И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление

Извините, не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать. Иначе будет три сольдо плюс три сольдо = с Вас пять золотых! ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2018 в 01:00:26

BV написал: опять же надо думать и считать где и как.... где-то длинная петля и насосы не очень, а где-то короткая и ....очень... :)

Вчера раки были по три, но маленькие. А сегодня по пять, но просто звери. Но по пять. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.10.2018 в 01:59:21

Inch1964 написал:

BV написал: И да - короткий байпасс на диаметр меньше - не думаю, что имеет сильно большое сопротивление

Извините, не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать. Иначе будет три сольдо плюс три сольдо = с Вас пять золотых! ;)

Inch1964, Да чего не рассчитать-то - считайте... если сможете :) Вот стоит задача - просто квартира отдельная в доме, и надо менять батареи - какой перепад на стояке ХЗ, какая скорость - ХЗ, ну максимум, что вы сможете выжать - это какая температура на стояке (это потребует допроса владельца квартиры как минимум с утюгом на пузе) в данный момент времени сейчас, диаметр труб и фото радиатора (тут с пристрастием, но можно даже обойтись без утюга)...
Если вы будете говорить "дайте мне все параметры и я посчитаю, а те, кто не знает всех параметров - те вредители и козлы", то, я Вас уверяю - про вас забудут, но как-то сделают ПО ЛЮБОМУ - пусть даже далеко не оптимально, но если без явных косяков - работать будет... Мораль сей басни, надеюсь понятна? ;)

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

13.10.2018 в 04:07:38

Inch1964 написал: не нужно гадать. Нужно гидравлически рассчитать.

Рассчитать - это конечно очень хорошо. Но далеко не все хозяева квартир могут это сделать самостоятельно. Но есть же стандартные решения задачи. Их и предлагает BV, чтобы не заморачиваться с расчётами.

0

ИМХО (IMHO)

gdmorozova
gdmorozova
Новичок

Регистрация: 27.06.2015

Москва

Сообщений: 45

13.10.2018 в 15:49:06

Уважаемые специалисты! Проблема не решена. Продавцы посоветовали приобрести: Danfoss RA-G 013G1678 ду=20 3/4 М301,5 для 1-трубной системы угловой и вместо выносного датчика поставить Овентроп угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение? Говорят, что это совместимо. Или все таки ставить выносной датчик? Очень надеюсь на ответ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.10.2018 в 16:18:14

gdmorozova написал: Уважаемые специалисты! Проблема не решена. Продавцы посоветовали приобрести: Danfoss RA-G 013G1678 ду=20 3/4 М301,5 для 1-трубной системы угловой и вместо выносного датчика поставить Овентроп угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение? Говорят, что это совместимо. Или все таки ставить выносной датчик? Очень надеюсь на ответ.

gdmorozova, перечитайте еще раз про шторы и сквозняки - вам на месте виднее. Выносной вы гарантированно сможете расположить в правильном месте.

gdmorozova написал: угловой адаптер 1011452 М301,5. При этом термоголовка повернется в сторону. Это правильное решение?

возможный вариант, не будет она вам там мешать?

gdmorozova написал: Говорят, что это совместимо.

возможно. При покупке пусть покажут, или запросите Данфосс