itf1 написал:
31,5 до освещения.
В части этих групп такой жильности НЕ достаточно!
Подробно неоднократно объяснял на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме.
.
itf1 написал:
которые должны будут коммутироваться параллельно. Т.е. кабель от щитка идет до первой розетки, от первой до второй, от второй до третьей.
Так называемым ШЛЕЙФОМ розетки подключают, в том числе по рекомендациям производителей, НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают ШЛЕЙФОВАТЬ за деньги заказчика только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, мнением профильных специалистов, своими словами, поясняющими фотографиями, например на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель, а так же в других темах!
Дополню.
СТО РААСН 01-2007
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
.
Поясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. запрещает подключать PE в розетках шлейфом под клемму розетки - требует делать ответвление. Ответвление разрешается делать в подрозетнике.
.
itf1 написал:
Нарисовал примерную схему - прошу у Вас помощи в критике.
НЕТ защиты от ПРОБОЯ изоляции на землю!
Плоховатая бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных линий, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ и без того СЭКОНОМЛЕННОЙ дифзащиты!
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в части груп!
И т. д. и т. п.!
По указанной критике подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.