В двухэтажном доме (140 м2 на этаж) установлен котел настенный Navien Ace 40K на первом этаже прихожей. От него идут две ПП 25 трубы подача и обратка. Система отопления однотрубная (все сделано из ПП 25), батареи с нижним розливом параллельно врезаны через ПП 25 тройники и вентили с американками с обоих сторон. В доме три контура. Все три контура, цепляются к подаче и обратке котла простыми тройниками. Вентилей на входе и выходе контуров нет. Нормально нагревается только первое крыло первого этажа, второе крыло и второй этаж хуже прогреваются. Сейчас у них обратки соединены за 6 метров до котла и сразу после соединения поставили насос grundfos ups 25-40. На данный момент на котле выставлена температура теплоносителя 42 градуса (температура воздуха на улице днем до 10, ночью до минус 5). Планирую вывести подачи и обратки всех трех контуров к котлу и подключить к котлу через гидрострелку на три выхода с насосами (подключенными к контроллеру котла) на каждый контур. Правильна ли моя мысль? Можно ли ставить в начале каждого контура вентиль для балансировки температуры контуров?