молоток, да однотрубка и Mazayac, сказал прооднотрубку. У него почерк что-ли неразборчивый?
05.10.2018 в 17:29:43
молоток, да однотрубка и Mazayac, сказал прооднотрубку. У него почерк что-ли неразборчивый?
05.10.2018 в 17:55:59
BV, а может ошибается трубы то две из пола
05.10.2018 в 18:39:09
IRMoscow, Как правило, подающий стояк справа, обратный слева.
05.10.2018 в 19:36:03
молоток написал: BV, а может ошибается трубы то две из пола
молоток, байпас на двухтрубке часто видели? :D
06.10.2018 в 07:52:47
BV, по сделанному так не скажешь :D ;)
06.10.2018 в 11:40:25
IRMoscow написал: правильно ли я понимаю, что должно быть вот так:
Правильно. Но диаметры труб у Вас недостаточны.
И самое главное, чтобы эта схема работала нормально, стояки подачи и обратки должны быть именно там, где и нарисованы на схеме. В реальности же может быть наоборот.
Определить точно какой стояк является подачей, легче всего с помощью тепловизора.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.10.2018 в 11:47:08
ной{post:6440151,В реальности же может быть наоборот.}} Не может быть, а и есть наоборот. Подающий- справа. Это относится не только к двухтрубке, но и к П-образной однотрубной системе.
06.10.2018 в 11:48:51
Inch1964 написал: В реальности же может быть наоборот.
Именно. Подающий справа не только в двухтрубке, но и в П-образной однотрубной системе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу