06.10.2018 в 10:16:44
Добрый день, подскажите пожалуйста, что делать? На теплый водяной пол строители залили стяжку маленькой толщины (около 4см) и местами трубы трубы оголились, пол проминается. Пирог пола составляет: черновой железобетон (качественный), пенополистирол, отражающая блестяшка, армирующая сетка (150*150), все это скреплено дюбелями к черновому полу, разложены трубы теплового пола и скреплены стяжками к армирующей сетке. На данный момент время высыхание стяжки составляет 3-е суток. Понимаю, что нужно всю стяжку демонтировать и залить заново за счет плохих работников. НО эти "редиски", как узнали о проблеме и поглазели на результат своей работы, теперь не берут трубку. Деньги отдал при осмотре из входной двери, так как сутки ходить по ней нельзя. Знаю - сам дурак-доверился, при заливке не мог присутствовать с работы не уйти. Возможно ли дозалить поверх еще один слой толщиной 4см, или сколько надо? Как обеспечить хорошую адгезию между стяжками? На сколько ухудшится теплопередача тепла? Получится ли монолитная конструкция и не появятся трещины? Какие еще возможны нюансы и проблемы? Большое спасибо
06.10.2018 в 15:09:36
kolam76 написал: Возможно ли дозалить поверх еще один слой толщиной 4см, или сколько надо?
Возможно... 4 см в самый раз, больше не надо.
kolam76 написал: Как обеспечить хорошую адгезию между стяжками?
нужно взять ровнитель с хорошей адгезией.
kolam76 написал: Получится ли монолитная конструкция и не появятся трещины?
монолита не будет по определению, но место склейки можно и нужно сделать достаточно прочным. если всё делать правильно, всё получится.
kolam76 написал: Какие еще возможны нюансы и проблемы?
Это определяется по месту.
06.10.2018 в 17:13:13
kolam76 написал: отражающая блестяшка
бесполезно выброшенные деньги
kolam76 написал: Понимаю, что нужно всю стяжку демонтировать и залить заново за счет плохих работников.
именно так
kolam76 написал: Возможно ли дозалить поверх еще один слой толщиной 4см, или сколько надо?
да
kolam76 написал: Как обеспечить хорошую адгезию между стяжками?
очистить корщеткой основание от цементного молока, правильный грунт... и тд строго по технологии ....
kolam76 написал: На сколько ухудшится теплопередача тепла?
практически нет, но увеличится инерция - время прогрева и остывания - в принципе для водяных полов это не плохо
kolam76 написал: Получится ли монолитная конструкция и не появятся трещины?
монолит - нет, но при строгом соблюдении технологий, выборе состава будет неплохо, и трещин не будет серьезных
kolam76 написал: Какие еще возможны нюансы и проблемы?
могли залить стяжку перебухав много воды, скорее всего трубы и всплыли по этой причине - и соответственно стяжка имеет низкую марочную прочность и может просто сыпаться.... это смотрится по месту, в идеале склерометром и если все совсем плохо - переделывать всё...
kolam76 написал: Знаю - сам дурак-доверился, при заливке не мог присутствовать с работы не уйти.
В таких случаях приглашают контроль со стороны.... это дешевле, чем потом переделывать... Оплата - только по факту приемкм работ по КАЧЕСТВУ а не только по количеству :)
06.10.2018 в 22:19:55
Большое спасибо за ответы. По факту там самого раствора мало. Из материалов (грунта или еще другого) и по технологии подскажите пожалуйста, что лучше из опыта использовать и как далее проводить работы. Предлагают до залить из аналогичного материала с добавлением большого количества цемента. В строительстве опыта мало, по этому и обратился к ...
07.10.2018 в 02:37:37
kolam76 написал: с добавлением большого количества цемента.
Здравствуй трещины :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
kolam76 написал: строительстве опыта мало, по этому и обратился к ...
Где Вы их берете? На шоссе стоят с табличками на шее "Ищу работу"?
07.10.2018 в 10:34:46
А что и как лучше использовать? может предварительно чем-то обработать поверхность, чтобы лучше слои сцепились
07.10.2018 в 14:04:06
kolam76, сцепление будет чисто условным... Пылесосить, грунтовать ггп, лить стяжку нормальными готовыми смесями... типа Русеан м-300... Но... Это полумера, и я не понимаю, почему Вы не хотите вздернуть строителей и переделать... Повторное литьё ведёт к рубке проемов всех дверей сверху, и кучу других проблем... И ещё... Сетка 50х50х4 мм... с перевязкой листов при укладке... Это реально сетка, а не та дрянь, что Вам закатали...
07.10.2018 в 15:59:49
kolam76 написал: А что и как лучше использовать? может предварительно чем-то обработать поверхность, чтобы лучше слои сцепились
kolam76, нормального знающего прораба ищите...