Johnnny
Johnnny
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Москва

Сообщений: 28

08.10.2018 в 19:00:04

Доброго времени суток уважаемые форумчане !

Новостройка . 3 комнаты. Щиток на фото .

Проблема очевидна )

Из имеющегося :

Щиток на лестнице - однополюсной АВ 63А ,УЗО 63А. Ввод в квартиру 10мм . Свет 1.5мм вся квартира на 25А АВ . Плита 6мм на 25А АВ. Все остальное 2.5мм на 3х узо 16А 30ма . Как бцла подключена плита - забыл сфоткать. ))

Понимаю , переделать всю электрику - надежнее, но пока дорого. Добавил розеток: На кужне

  • стиралка отдельная линия 3х2.5
  • духовой шкаф 3х2.5 отдельная линия .
  • розетки под морозильный ларь и холодильник 3х2.5 отдельная линия .
  • Вытяжка 3х2.5 отдельная линия .

Балкон:

  • розетка и свет 3х2.5 отдельная линия .

Одна комната

  • кондер 3х2.5 отдельная линия
  • розетки 3 шт отдельная линия .

Две другие ванную и туалет не трогал .

Что думаю :

Mistral 41 на 36 постов Вводной в щиток 40А 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре. Все провода пока довел до щитка .

С группой из 3х проводов , которые сейчас подключены к 3м узо незнаю что и делать ... 1 кабель - кухня + 3 комната розетки. 2 кабель- корридор+ санузел . 3 кабель - 1 + 2 комната .

Хочется сделать для безопасного жилья и своими руками .

Буду рад критике и любым советам .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.10.2018 в 19:13:58

Johnnny, Зачем ввод в квартиру ра 40А, когда выделено 63А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Johnnny
Johnnny
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Москва

Сообщений: 28

08.10.2018 в 19:22:18

Тоесть 63 А двухполюсной ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

08.10.2018 в 19:25:34

Johnnny написал: Тоесть 63 А двухполюсной ?

Да.

Johnnny написал: 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре.

  1. 16А
  2. 40А
  3. 40А,
  4. 40А.

Johnnny написал: 16А розетка в корридоре.

Жирно для розетки в коридор цельный автомат...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.10.2018 в 19:26:53

Johnnny написал: Понимаю , переделать всю электрику - надежнее, но пока дорого.

Не понимаете. Слово пока здесь практически не применимо. Это обои можно пока наклеить подешевле, а проводку потом уже не переделаете. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 19:32:00

Johnnny написал: Добавил розеток:

Переделывать всё что вы натворили!!!

Johnnny написал: 2х2.5

Какого лешего вы проложили двухжильные кабели, а ???

0

Грубый, но справедливый

Johnnny
Johnnny
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Москва

Сообщений: 28

08.10.2018 в 19:32:54

MaSeVi написал:

Johnnny написал: Тоесть 63 А двухполюсной ?

Да.

Johnnny написал: 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре.

  1. 16А
  2. 40А
  3. 40А,
  4. 40А.

Johnnny написал: 16А розетка в корридоре.

Жирно для розетки в коридор цельный автомат...

MaSeVi, а как тут быть лучше ?))

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 19:33:14

Johnnny написал: Хочется сделать для безопасного жилья

И этого не получится никак и никогда, пока не замените все двухжильные кабели на трехжильные.

0

Грубый, но справедливый

Johnnny
Johnnny
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Москва

Сообщений: 28

08.10.2018 в 19:38:50

Vadim 161, я прошу прощения , 3х2.5 .

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 19:43:38

Johnnny написал: я прошу прощения , 3х2.5 .

И слава богу, а то я уже заволновался :) Прошлые посты тогда удалю.

По схеме - более чем достаточно 2 УЗО 63А 30мА тип А. Ну и ежели деньги есть, то можно на санузел отдельное УЗО 10мА добавить.

0

Грубый, но справедливый

Johnnny
Johnnny
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Москва

Сообщений: 28

08.10.2018 в 19:45:04

Vadim 161, спасибо большое . Тоесть 2 узо по 63А на две большие группы 16А автоматов и отдельно машинку и санузел через узо на 10ма , получается так ?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу