Доброго времени суток уважаемые форумчане !
Новостройка . 3 комнаты. Щиток на фото .

Проблема очевидна )
Из имеющегося :
Щиток на лестнице - однополюсной АВ 63А ,УЗО 63А. Ввод в квартиру 10мм . Свет 1.5мм вся квартира на 25А АВ . Плита 6мм на 25А АВ. Все остальное 2.5мм на 3х узо 16А 30ма . Как бцла подключена плита - забыл сфоткать. ))
Понимаю , переделать всю электрику - надежнее, но пока дорого. Добавил розеток: На кужне
- стиралка отдельная линия 3х2.5
- духовой шкаф 3х2.5 отдельная линия .
- розетки под морозильный ларь и холодильник 3х2.5 отдельная линия .
- Вытяжка 3х2.5 отдельная линия .
Балкон:
- розетка и свет 3х2.5 отдельная линия .
Одна комната
- кондер 3х2.5 отдельная линия
- розетки 3 шт отдельная линия .
Две другие ванную и туалет не трогал .
Что думаю :
Mistral 41 на 36 постов Вводной в щиток 40А 1 узо 25А - 16А АВ на стиралку 2 узо 63А - 25А варочная, 16А духовка, 10А свет. 3 узо 63А - 16А вытяжка, 16А балкон, 16 холодильник и ларь. 4 узо 63А - 16А кондер, 16А розетки в комнате, 16А розетка в корридоре. Все провода пока довел до щитка .
С группой из 3х проводов , которые сейчас подключены к 3м узо незнаю что и делать ... 1 кабель - кухня + 3 комната розетки. 2 кабель- корридор+ санузел . 3 кабель - 1 + 2 комната .
Хочется сделать для безопасного жилья и своими руками .
Буду рад критике и любым советам .