Тут много тем по этому поводу, но решения в корне рознятся. Также НЕ СТОИТ кидать вот это http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki. Почитал но довыдов что именно так нужно, так и не увидел. Но вижу почти в каждой теме. Хотя против этого даже есть несколько тем.

Суть дела такая питающий провод сечением 6мм подведен на кухню, защищен автоматом 32А и УЗО. Второй провод возможности провести нет. Максимальная мощность духового 3кВт. Максимальная мощность варочной также 3кВт. И у варочной и у духового нет вилок. Из них просто торчат многожильные провода (3*1,5мм^2). Концы этих проводов скреплены спайкой. Вопрос: Можно ли соединить это всё дело через силовой барьерный клемник в распределительной коробке прямо за духовым шкафом? Если нет, почему? Какие еще возможны варианты?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

09.10.2018 в 15:04:15

Постсвьте 20А на линию и клеммник клк 5с

0
Deeoksid
Deeoksid
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Новосибирск

Сообщений: 9

09.10.2018 в 15:08:04

BV, Хотите сказать от провода 6мм ставим 20А от него подключаемэтот клемник клк5 и всё через него соединяем?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2018 в 15:09:08

Можно. Поменять автомат на 25А. КЛК-5С.

0
Deeoksid
Deeoksid
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Новосибирск

Сообщений: 9

09.10.2018 в 15:15:57

Rumato, А в чем смысл ставить автомат на 20 или 25 место 32 на линию если скажем провод в 6мм выдержит и 32, а провод в 1.5, уже на 20 поплавиться? Вопрос в другом можно ли при данной схеме не ставя доп автоматов всё соединить с помощью того же Клк-5С без последствий? Или же лучше будет от 6мм поставить 2 автомата по 16А на духовку и плиту? Или тут скрытый смысл автоматов в 20-25? По подробнее пожалуйсто

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2018 в 15:18:15

Deeoksid, Смысл в безопасности. Откуда там 20А возьмутся? В стационарных приборах фиксированная мощность.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

09.10.2018 в 15:19:50

Deeoksid написал: BV, Хотите сказать от провода 6мм ставим 20А от него подключаемэтот клемник клк5 и всё через него соединяем?

Deeoksid, вместо АВ 32А на эту линию ставите АВ 20А.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

09.10.2018 в 15:22:47

Deeoksid написал: Или же лучше будет от 6мм поставить 2 автомата по 16А на духовку и плиту?

Нарисуйте, как Вы это себе представляете?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.10.2018 в 15:23:05

BV написал: Постсвьте 20А

Rumato написал: Поменять автомат на 25А

СтранникXXI написал: ставите АВ 20А.

Прямо аукцион устроили :D

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

09.10.2018 в 15:25:05

ebf написал:

BV написал: Постсвьте 20А

Rumato написал: Поменять автомат на 25А

СтранникXXI написал: ставите АВ 20А.

Прямо аукцион устроили :D

ebf, хотите поучаствовать?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2018 в 15:25:49

ebf, Тихо! Еще номинал УЗО неизвестен)

0