BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 15:46:27

volchenok написал: BV, я сам подобную тему на работе разруливал, там аж пластиковая панель загорелась от газовой трубы. Тож ноль отгорал.

volchenok, надеюсь поставили изолятор?

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.10.2018 в 15:54:05

BV написал:

ДоброДел написал: BV, Это потому что "умники" через газовый стояк решили заземлить свои приборы и в аварийном режиме через одну из квартир пошел ток?

ответ не правильный :)

BV, Ну не томите же! Как газовый стояк может быть связан с двух проводкой, если не силами умельцев в квартире "нашли" землю третьим проводом, скажем от стиралки или электроподжигом? :killyourselfbywall:

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.10.2018 в 15:57:32

ДоброДел написал: Как газовый стояк может быть связан с двух проводкой, если не силами умельцев в квартире "нашли" землю третьим проводом, скажем от стиралки или электроподжигом?

Легко. В стояке умельцы нашли не землю, а рабочий ноль для всей квартиры. Никаких УЗО нет, естественно.

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.10.2018 в 16:03:54

AlexeyL написал:

ДоброДел написал: Как газовый стояк может быть связан с двух проводкой, если не силами умельцев в квартире "нашли" землю третьим проводом, скажем от стиралки или электроподжигом?

Легко. В стояке умельцы нашли не землю, а рабочий ноль для всей квартиры. Никаких УЗО нет, естественно.

AlexeyL, За такое надо прилюдно плетьми бить, что бы другим элеХтрикам, более "креатив" голову не кружил. А если бы люди или имущество пострадали?! :mad:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 16:07:38

ДоброДел написал:

BV написал:

ДоброДел написал: BV, Это потому что "умники" через газовый стояк решили заземлить свои приборы и в аварийном режиме через одну из квартир пошел ток?

ответ не правильный :)

BV, Ну не томите же! Как газовый стояк может быть связан с двух проводкой, если не силами умельцев в квартире "нашли" землю третьим проводом, скажем от стиралки или электроподжигом? :killyourselfbywall:

ДоброДел, Дом - старый. Мосгаз только относительно недавно допер, что нужно устанавливать вставки изоляторы. Куча газовых плит с элподжигом с трехпроводной вилкой. Возможно есть и какие-то газколонки с вилкой, но я таких моделей не видел. Заземление от корпуса щитка - считай - зануление. "Умники" собственно и не хотели делать преступные деяния. Просто все как у всех. Для отвязки газового стояка необходим рейд мосгаза ПО ВСЕМ КВАРТИРАМ ВСЕГО ДОМА с установкой ДЭ вставок. Обращение в МОСГАЗ было. МОСГАЗ забил на ток по газовому стояку. А УК забило на нуль стояка, по которому не течет ток. Может там и есть контакт, но судя по току - контакт с газовым стояком имеет значительно меньшее сопротивление, чем сопли на нуле - поэтому весь ток достается газовым трубам. Ответ - через год - капремонт, тогда и починим, а сейчас нет средств.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 16:12:42

AlexeyL написал: Никаких УЗО нет, естественно.

УЗО есть, но они НИКАК не помогают при разделении нуля в этажном щитке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124133

10.10.2018 в 16:14:24

ДоброДел написал: За такое надо прилюдно плетьми бить, что бы другим элеХтрикам, более "креатив" голову не кружил. А если бы люди или имущество пострадали?! :mad:

Могу дать адрес дома, контакты УК и Мозгаза, а также адрес сексшопа с плетками - пойдете бить мосгаз и УК, а заодно и Московсковское руководство ЖКХ до кучи? Герой-говорун, пля...

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

10.10.2018 в 16:20:44

-"А нам и не нужны ваши эти "новомодные" террористы которыми всех пугают народ по ТВ, МЫ (мастера ЖКО, Мосгаз и т.д.) и сами в справимся в задаче с полным или частичным разрушением дома и имуществом жильцов!" :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.